答:
图1,是运行出现故障,备用
水泵自动
启动
电路
。这个电路可选
手动
转换,也可选自动转换。可选1#泵为主泵、2#备用泵。也可选2#为主泵、1#备用泵。图中有两个转换开关,K1是选择1#泵或2#泵做主泵的转换开关,K2是手动、自动转换开关。1#
和
2#任何一个泵启动,3#都同时启动。图2 图2,合上断路...
电接点压力表
控制水泵
的接线图(要求能
自动跟手动
上水的)求图
答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动
控制
继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。...
自动手动控制水泵
的接线图,急急急!!!
答:
用浮球开关
控制
交流接触器线圈,由交流接触器控制潜
水泵
工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动
水泵
工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器
自动
停止抽水。
手动
按钮串在线圈的控制回路...
电接点压力表
控制水泵
的接线图(要求能
自动跟手动
上水的)求图
答:
图1为
水泵自动
上水电接点压力表
控制
接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触 点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保。持
电路
(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工...
自动手动控制水泵
的接线图,急急急!!!
答:
2. 附上接线图,使用浮球开关
控制
交流接触器线圈,再由接触器控制潜
水泵
的工作。3. 浮球开关应接在水位过低时浮球下降触发的位置,电压选择交流接触器线圈的工作电压,通常是220V。4. 当水位下降至浮球触发点,接触器被激活启动水泵;水位上升,浮球断开接触器,
水泵自动
停止工作。5.
手动
按钮应串联...
生活
水泵
的
自动
抽水
控制电路图
答:
生活
水泵
的
自动
抽水
控制电路
如图:当水位下降时,浮球开关触点闭合,水泵工作。当水位到达设定水位时,浮球开关触点断开。水泵停止工作 生活水泵就是在高层楼房的水泵房里(一般安装在地下室)安装一组水泵设备,为楼层提供生活用水。一般高层建筑还装有消防水泵,是专供消防用水的。消防水泵是指专用消防水泵...
水泵自动控制电路图
答:
如下图:从
水泵
工作状态来说,应该有间断工作与连续工作两种方式:1、水泵间断工作增压,使压力保持在一定范围:传感器在压力低于某值时启动水泵增压,超过最低压力一定值时,水泵停止,待压力再次低于预定值时再启动增压,管道内压力变化范围较大。电接点压力表、压力继电器与水泵组成的增压系统基本就是这种...
手动与自动
转换控制的变频恒压
水泵控制电路图
答:
上图为其转换
电路图
。用变频器
控制
是通过压力大小或者液位高低来调电机的速度,用压力表直接控制是直接取选压力表上设置的上下限位来控制电机的启停.变频就是改变供电频率,从而调节负载,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。英译:frequency conversion。变频技术的核心是变频器,通过对供电频率...
用一个浮球
和
一个交流接触器
手动自动控制
三相潜
水泵
接线图
答:
用一个浮球
和
一个交流接触器
手动自动控制
三相潜
水泵
接线图如下:浮球阀:由曲臂和浮球等部件组成的阀门,可用来自动控制水塔或水池的液面。具有保养简单,灵活耐用,液位控制准确度高,水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水等特点。浮球阀工作原理 浮漂始终都要漂在水上,当水面上涨时,浮漂也跟着上升。
用一个浮球
和
一个交流接触器
手动自动控制
三相潜
水泵
接线图
答:
按照这个电路图连接就好。1、接线图中一般示出如下内容:电气设备
和
电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面、屏蔽和导线绞合等。2、所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用