水泵用断路起动器
11kw
水泵
和3kw水泵一起用时
采用
多大漏电
断路器
才能保证
启动
时不...
答:
漏电保护器如果不跳闸,就失去了它
的
作用,这样还不如不安装漏电保护器。所以,每台电器都要安装自己单独的漏电保护器,才能达到保护的作用。建议:必须要使漏电保护器达标,否则,发生任何一起人身伤亡事故,都是损失惨重,甚至使企业破产。所以,即使是发生事故的概率很低,也不要忽略,因为发生事故的代...
37KW的
泵用
100A
的断路器
带是否可行?断路器容量会不会太小?主要是用在N...
答:
可以。1、37KW电动机,额定电流约75A,额定运行没问题;2、直接启动时,启动电流按7倍计算,有525A;3、查NS
断路器
MA100电磁脱扣器特性曲线,对应I=6In=6*100=600A,动作时间接近30s,这个时间足够电动机启动了;4、何况,37KW电动机一般用降压启动,冲击电流远远达不到这个值。
dz47—63
的
漏电
断路器
可以单独控制
水泵
吗?
答:
不可以。dz47-63
的断路器
不可以单独控制水泵,不仅要增加接触器和热继电器,还要保证断路器的参数与水泵匹配。具体如下:首先,要确定水泵是三相的吗?
水泵的
功率是多大?直接
启动
还是降压启动?最大启动电流多少?根据水泵的参数选择断路器。比如三相水泵,那就要求断路器要是4P。断路器长延时电流是否满足...
90kw
水泵
星三角
启动
到底要用多大
的断路器
,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
而新国际通用标准(你给出
的
电路图)可以看出,空气开关选择满足电机电流给予一定富余量,90kw电机额定电流175A 因此选择225A空气开关就可以。接触器,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中三角形时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏...
...要用接触器和热继电器?可不可以直接
用断路器
呢?
答:
1用接触器可以起到失压保护,例如突然断电后,接触器会跳闸,再次来电时必须人工再次按下按钮才能
启动
电机,而
采用断路器
,人们往往在突然停电时忽略拉下断路器,再次来电时会意外启动,可能造成事故。2可以在接触器回路中加上断相,缺相,短路等保护功能。3大型电机如果直接用断路器控制,会产生电弧,操作...
15千瓦
水泵
电机匹配
的启动
应选用什么开关器及其连接线路?
答:
15千瓦
水泵
电机,额定电流约30A,可以选择60A
的断路器
。电动机保护
用断路器
的选用 电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动...
我家买了一个11千瓦
的水泵
,要配个多大
的启动器
?
答:
11KW 22A
的
电流,配个CJX2-3210 的接触器就行。
水泵
直接接空开,不要电磁
启动器
,电不足会烧坏水泵吗?
答:
水泵启动
时,有一个6倍以上的启动电流,这个大电流会冲击空开,空开一般是能承受的。空开的耐受电流的倍数与时间是有限定的,这要看产品说明。耐受电流的倍数和时间每个空开会提供一个动作曲线。假如电压不够,那么就会延长启动时间,使启动电流迟迟降不下来,根据曲线,就会跳闸。这和有没有
启动器
没关系...
我安了一台
水泵
11千瓦的,配了
启动器
是28-40安
的
。我抽着水会随时的跳 ...
答:
属于过载引起
的
,注意观察你家和你家旁边两个地方的运行工况是否一致,管路距离、安装高度、净扬程等。最好用钳形表检测三项电流。适当时候关小出口阀门试试。
水泵启动
就跳闸怎么办?
答:
这是
水泵的启动
电流很大,而空气开关也就是漏电保护器的额定电流没有这么大,所以就会跳闸了。可以换个大一点的空气开关或者附加降压器。空气开关:空气开关(英文名:Air switch),又名空气
断路器
,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,...