水泵电机控制器接线图
变频器是如何与
水泵
进行连接的,给出电路图,谢谢
答:
1、
水泵
变频
器接线
如下图所示:2、变频器: 变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来
控制
交流
电动机
的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。3、这是变频器一...
自动手动
控制水泵
的
接线图
是什么
答:
交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。附上图:用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触
器控制潜水泵
工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触...
污
水泵
自动
控制
箱浮球控制线怎么接?大神赐教。
答:
排污泵控制箱原理如下:有五个输入点:高、中、低液位和两个故障信号;有四个输出点:
控制水泵
运行和输出运行信号,继电器触点带负载能力为250V2A;程序具有自动除锈功能;水泵的轮流工作时间可调;故障自动切换;液位信号延时等功能,是普通电路做的控制箱没有的功能记忆保存时间长达10年;液位检测采用低压...
三相
水泵
自动
控制接线图
答:
三相
水泵
自动
控制接线图
如下:液位在下限时,浮球呈正置状态浮在水面上,浮球内的动锤脱离干簧管与磁环的区域,干簧管保持原有的一对触点断开,一对触点闭合的状态。当液位上升到上限时浮球翻转倒置,动锤落到磁环干簧管吸合区,使磁路闭合,输出触点状态迅速转换(浮球内使用水银开关的原理相仿。)作用:...
三相
水泵
380v
电机
怎么
接线
答:
单
电机
(箱内)
接线
有两种,一种是角接,电机内部有上下两排端子,共6个端子。两个端子用金属片或铜线垂直连接在一起,共三组,电源进线。三相导线可以分别连接到三组端子。当电机旋转方向错误时,可以交换连接两端的导线来改变旋转方向。另一种是Y形(星形连接)连接,将上述三个端子并联(三个线圈的...
水泵压力
控制器接线图水泵
压力控制接线图能告诉我吗
答:
水泵
压力
控制器接线图
如下:其中一些英文解释为:配置空开关(QF)、接触器(KM)、过载继电器(FH)、熔断器(FU)、辅助触点(FH)、按钮(SB2)、指示灯(RD)、继电器(KA1)、继电器(KA2)、故障指示灯(YE)、停止按钮(SB1)。
电接点压力表
控制水泵
的
接线图
(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
如图所示:电接点压力表有三根
接线
,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动
控制
继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与...
三相
潜水泵
带浮球
接线图
答:
三相潜水泵带浮球
接线图
如下 用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触
器控制潜水泵
工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V~或380V~。浮球开关内部结构,首先我们看到浮球开关有三根线,常开,常闭,然后就重力锤,我们可以把浮球开关...
380的
水泵
怎么
接线
?谢谢
答:
图8双速
电动机
2Y/2Y
接线
方法09、直流电磁铁快速退磁线路直流电磁铁停电后,因有剩磁存在,有时会造成不良后果。因此,必须设法消除剩磁。图9中,YA是直流电磁铁线圈,KM是
控制
YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器...
生活
水泵
的自动抽水
控制
电路图
答:
生活
水泵
的自动抽水
控制
电路如图:当水位下降时,浮球开关触点闭合,水泵工作。当水位到达设定水位时,浮球开关触点断开。水泵停止工作 生活水泵就是在高层楼房的水泵房里(一般安装在地下室)安装一组水泵设备,为楼层提供生活用水。一般高层建筑还装有消防水泵,是专供消防用水的。消防水泵是指专用消防水泵...