22问答网
所有问题
当前搜索:
水电厂的电气主接线设计
这个
水电厂电气
怎么
设计
?? 帮忙参考下!!
答:
1、
电气主接线
:1)扩大单元,双圈变,变压器-线路组接线,机组安装出口断路器接入变压器低压侧,变压器高压侧安线路开关(如果可靠性要求不高,这个都可以省了)。变压器容量120~150MVA,中性点直接接地。可以使用标准10KV电器,价格便宜些,但低压断路器要选大容量的 厂用电,高压变接主变低压侧,在引...
主接线的设计
步骤
答:
(1) 工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引水式、混合式
水电厂
等),
设计
规划容量(近期、远景),单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式,以及牵引变电所、铁路变电所
电气主
接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,...
龙滩
水电厂
外送
电气主接线
和厂用电电气主线的形式是怎样的?
答:
1、龙滩
水电厂
外送
电气主接线
的发电机电压接线分别比较过单元接线、两机一变和三机一变的扩大单元接线方案。220kV侧采用单母线断路器分段兼旁路接线。110kV出线仅一回,故110kV侧选用接线简明清晰、设备少、继电保护比较简单的变压器一一线路组接线。2、厂用电电气主线的接线形式为单母线接线,母线(汇流...
水电厂电气主
系统初步
设计
答:
这个
水电厂
可以
设计
为双母线接线,每条母线上各连接2台发电机,双母线之间设置母联开关、2回110KV线路分别从两段母线上引接。正常运行时母联打开,只有在1回110KV线路停运的情况下,合上母联开关,4台机组通过一回线路外送。对于一个小水电厂,这样
的接线
可靠性已经足够满足运行要求了。如果另一座水电厂...
请教一下
水电厂电气主接线
的问题
答:
一、关于大于30mw的机组,没有必须采用分裂绕组变压器这一规定;二、关于主结线问题,采用4角型
接线
,如果不是场地限制,最好不要选择这一方式,这一方式对保护配合和倒闸运行极为不便。原先采用这一方式的目的,一是场地所限,二是节约投资,现在
设计
中主要考虑的问题是运行方式的灵活可靠;三、关于扩大...
水电站
对
电气主接线
的基本要求是什么
答:
电气主接线
是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。对电气主接线的要求有:1.具有供电的可靠性。2.具有运行上的安全性和灵活性。3.简单、操作方便。4.具有建设及运行的经济性。5.应考虑将来扩建的可能性。
什么是变电所的
主接线
,对主接线有哪些基本要求,供配电系统中常用...
答:
变电所的主接线和
电气主接线
意思大体差不多,电气主接线是指发电厂和变电所电气部分的主体,反映各设备的作用、连接方式和回路间的相互关系 对主接线要求:可靠性、灵活性、经济型 基本形式:单母线(包括单母线分段和单母线带旁路)、双母线(包括双母线分段和双母线带旁路)。3/2接线(500KV以上用...
水电站电气主接线
图上的同期点有那些?
答:
不论
水电
火电,发电站同期点设置原则系统:发电机出口断路器或者主变高压侧断路器,母联断路器,分段断路器,带有双侧电源的出线断路器。等。
动力电缆
的电气主接线
是什么接线
答:
上电压等级)配电装置的常用接线形式。用于电源多出现的大型
水电厂
。无汇流母线
的接线
1发电机-变压器单元接线:发电机电压等级可以不设母线,个台发电机直接和个自主变压器链接,所有电能经变压器全部送入升高电压等级(35KV及以上)进入系统,供给远方用户。2 内桥接线和外桥接线适用于35-220KV,前者侧重...
对供配电主电路有哪些基本要求
答:
(1)供电安全 要保证对用户可靠地、不间断地供电,就要保证线路架设的质量并加强运行维护工作,防止发生事故。(2)电压质量 电压质量的好坏,直接影响着用电设备的安全和经济运行,电压过低不仅使电动机的输出功率和效率降低、照明电灯暗淡,而且常常造成电动机过热烧毁。按“全国供用电规则”规定,供电...