油浸式电力变压器交接试验口诀
怎样做
变压器
的
交接
性
试验
答:
1、绝缘电阻试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流电阻测量
;5、泄漏电流测量;6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。交接试验注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。3、高压试验结束后,应...
油浸式电力变压器
的安装工艺流程
答:
开箱检查,二次搬运,设备就位,吊芯检查,附件安装,滤油注油,绝缘测试,
交接试验
,验收
10/0.4KV
油浸式
和干式
电力变压器交接试验
时,低压侧工频耐压标准各是多...
答:
油浸式变压器
5kV*0.8=4kV 干式变压器3kV*0.8=2.4kV
有关
油浸式电力变压器
的
交接试验
的内容,说法正确的是( )。
答:
C错,对10kV以下小容量的
变压器
,一般静置5h以上才能进行耐压
试验
; D错,冲击合闸宜在变压器高压侧进行。
油浸式变压器
常规实验有什么项目?
答:
1绝缘油测试 2测量绕组和套管的DC电阻;3检查所有分接头的电压比
;4检查变压器三相接线组的极性和单相变压器的引线;5.测量每个紧固件(带可拆卸连接件)和与铁芯绝缘的铁芯(带外部接地线)的绝缘电阻;6不纯瓷套管的试验;7有载调压开关装置的检查和试验;8测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数...
变压器
耐压检测怎么做
答:
其实可以简化点:对于10kV
变压器
,
交接试验
时耐压为35kV,预防性试验耐压为30kV。耐压时间为1分钟,无击穿。试验从高压端加压,低压侧短接接地,外壳接地,试验仪器可靠接地。
变压器交接试验
项目有哪些?
答:
八、绕组连同套管的局部放电
试验
;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上
油浸式电力变压器
的试验,应按本...
油浸电力变压器
的
交接试验
试验不包含( )。
答:
油浸电力变压器
的
交接试验
内容:绝缘油试验,测量绕组连同套管的直流电阻,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,测量铁芯及夹件的绝缘电阻,检查所有分接的变比,检查三相变压器组别,非纯瓷套管试验,测量绕组连同套管的介质损耗因数,绕组连同套管交流耐压试验等。D属于真空断路器/六氟化硫断路器交接试验内容。
那位老师知道
变压器
(S11-M-200/10)通电时需做的实验
答:
2.
试验
电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过GB 50150-2006附录三的规定。表6.0.7
油浸式电力变压器
直流泄漏试验电压标准 绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500直流试验电压(kV) 10 20 40 60 注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按...
试验变压器
的
交接
性试验包含哪些内容?
答:
1、制造厂的出厂试验(包括例行试验、型式试验和特殊试验)。2、变压器安装调试,在投运前的
交接试验
。3、变压器在运行中的检测试验。4、变压器大修后的试验。工作原理 将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至
试验变压器
的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气设备的交接试验
油浸式变压器施工程序口诀
油浸式电力变压器的施工程序
变压器计算口诀
变压器怎么调电压图解
逆变变压器
高压变压器
接地变压器
升压变压器