22问答网
所有问题
当前搜索:
洁净厂房新风量标准
对于
洁净
车间的
新风量
应提出什么要求
答:
1
首先满足卫生标准的新风量:保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h
,同时考虑有害气体发生的情况。满足卫生标准的新风量分两种情况:1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/ (h-人)。2) 对于车间内存...
工业
厂房
十万级
洁净
空调
新风量
如何确定?
答:
2、室内每人新鲜空气量不应小于40m3/h。
食品
洁净
用房的通风系统有什么要求?
答:
新风量应按每人不小于40m⊃
;3;/h设计,并应满足排风和维持正压的需要。有可关闭的门窗相邻相通的洁净用房之间以及洁净区与非洁净区之间应保持不小于5Pa的静压差,
洁净区对室外应保持不小于10Pa的静压差
。当生产工艺要求在洁净用房墙上开有不可关闭的洞口时,洞口气流流向及平均风速应符合本规范...
洁净厂房
内要求
新风量
为40立方米每小时是什么意思
答:
因为洁净厂房是一个密封的厂房,净化要求一般为10万级,所以必须有专用的风通系统,工作时产生的二氧化碳必须排出,而新的空气必须要送进厂房内部。每小时
40立方米
是根据厂房的空间大小,计算得出的供给风量。
10万级净化车间
标准
是什么?
答:
10万级净化车间标准是洁净室换气次数。
1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h。2、万级洁净室换气次数不小于25次/h
。3、千级洁净室换气次数不小于50次/h。万级净化,主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。
洁净室
里的
新风量
如何计算
答:
一、
洁净室新风量
QⅠ计算 QⅠ-1=KV 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积;N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量;
洁净厂房
内要求
新风量
为40立方米每小时是什么意思
答:
这是
新风量
的数据,
洁净
区域 总 体积 40就是单位时间新风量的数据,因为洁净区域规范有规定,指 工作区域 每个人新风量达标来计算的!!!一般是总风量的15—30
新风
、排
风量
怎么计算
答:
按每人所需
新风量
计算,则新风量Q1=n.q=10*30=300(m3/h)。(根据《空调环境不同类型建筑新风量》)中的
标准
取每人所需新风量q=30(m3/h));若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=2(次/h)(根据《新风换气次数参考表》),则新风量Q2=p.n=2*60*3=360(m3/h)。新风系统的换气量...
洁净
区单位面积对人数有什么要求
答:
新风量取4% 每人最低需要面积 =
40立方米
÷4%÷300÷2.5米=1.33平方米 可以看出人均需要面积与新风量、换气次数、房间高度均是反比关系,应根据好 亚 通洁净车间具体的参数来确定各个房间的人数限制,其实在图纸设计时是根据工艺要求设计的各房间新风量、换气次数、房间高度、面积等参数。
工业生产车间的换气次数如何计算(选择
新风
柜必备)
答:
根据各房间的功能,以及人的多少,对于一般家庭住宅大致可以这么估:无吸菸卧室
新风量
高
标准
35㎥/h, 有少量吸菸的客厅新风量高标准30㎥/h , 餐厅新风量高标准35㎥/h 有大量吸菸书房新风量高标准50㎥/h,换气次数按1次/小时即可,然后每人的新风量是30-50L,综合考虑 关于新风换气机的选择与计算 1、新风系...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
洁净厂房每个人的新风量
净化空调风速是多少标准
洁净室送风量如何计算
洁净室新风量计算
车间新风量标准
洁净区高效风量标准
洁净室房间内风压和风量计算
洁净区设计风量标准
洁净车间排风量