22问答网
所有问题
当前搜索:
洞口防护要求及标准
预留
洞口防护规范
答:
洞口设置防护措施时,
必须符合下列要求:(1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25CM,但长边大于25CM的孔口,必须用坚实盖板盖设
。盖板应能防止挪动移位。(2)楼板面等处边长为25-50CM的洞口,安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,...
写出
水平洞口防护
做法。
答:
【答案】:
水平洞口防护(1)当洞口短边边长为25~500mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均匀,且应防止盖板位移
。(2)当洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。(3)当洞口短边边长≥1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1200mm的...
临边与
洞口
作业安全
防护
?
答:
6. 500mm以上至1500mm的洞口,需设置以扣接钢管的网格,并满铺脚手板或使用钢筋防护网
。7. 超过1500mm的洞口,四周应设防护栏杆,洞口下张设安全平网。8. 垃圾井道和烟道应在砌筑或安装时消除洞口,或按预留洞口设置防护。9. 管道井施工时,除按上述要求外,还应加设明显标志,并注意临时性拆移时...
临边
洞口
安全
防护
措施规定
答:
洞口作业的防护同样不容忽视。
无论是板墙洞口、电梯井口、桩孔上口,还是预留孔洞,都需设置稳固的盖板、防护栏杆或安全网
。
短边小于1500mm的洞口
,如直径小于1500mm的圆形洞口,需使用坚实盖板,盖板四周需有稳固支撑,且表面涂有醒目警示色(参见附图3)。而长边超过1500mm的洞口,需要设置围栏并铺设安...
施工现场
洞口
的
防护
是指
答:
1、在建筑物、施工电梯和现场出入通道口设置定型化防护棚,长度大于高空自由坠落半径,宽度和高度满足项目要求
。建筑高度超过24米时,顶部应设双层防护。2、对分层施工的楼梯口安装钢管式或定型化防护栏杆,上杆离地高度不小于1.2米,下杆离地高度不大于0.6米。防护栏杆采用螺栓紧固,长度可伸缩调整。
三宝四口五临边安全
防护规范
要求
答:
三宝四口五临边安全
防护规范
要求 1、“三宝”是指建筑施工防护使用的安全网、个人防护佩戴的安全帽和安全带。要坚持正确使用佩戴,可避免发生操作人员的伤亡事故,因此称为“三宝”。2、“四口”是指在建筑施工的楼梯口、电梯口、通道口、预留
洞口
。①楼梯口:楼梯栏杆应随层安装,如果后安装,必须要...
施工现场四口安全
防护要求
?
答:
2、洞口根据具体情况采取设
防护
栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列
要求
:1)、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没。盖板应能防止挪动移位。2)、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的
洞口以及
缺件临时形成的洞口,可用...
钢结构工程施工
洞口和
临边
防护
规定?
答:
【解答】1、边长 或直 径为 20cm~40cm 的
洞口
应采用刚性盖板固定
防护
;边长或直径为40cm~150cm 的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等;边长或直径在 150cm 以上的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。2、建筑物楼层钢梁吊装完毕后,应及时分区铺设安全网。3、楼层周边钢梁吊装完成后,应 在每层...
洞口
临边安全
防护
?
答:
④预制构件的
洞口
,包括铁件临时形成的洞口参照上述原则
防护
或搭设脚手扳盖铺竹笆固定防护。⑤垃圾井道、凹道,随楼层砌筑或安装消除闸口或参照停留闸口
要求
加以防护。⑥管笼井门口:四周设防护栏,并设明显标志(尺寸同上)。2、楼梯口:①每层施工楼梯口设临时护栏。②梯段每边设临时防护栏杆(用钢管)...
洞口和
临边
防护
安全防范措施?
答:
一、
洞口防护
在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、上料口,必须进行有效防护,视洞口情况采取设置围栏、装防护门、设固定盖板、挂安全网、搭防护棚等设施。暗处或夜间应设照明或红灯示警。1.预留洞口等面上短边尺寸为2.5~25cm以上的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。2.25cm×25cm...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
洞口防护标准及设置规范
洞口安全防护措施要求有哪些
施工现场洞口防护规范要求
洞口防护规范的最新标准
施工现场洞口临边防护规范
水平洞口防护规范
工地洞口防护尺寸规范
洞口防护尺寸
短边尺寸大于1500mm洞口防护