22问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机自动还是手动
为什么
消防主机
必须处于
手动
状态?
答:
不是必须处于手动状态,
按照要求是必须处于自动状态
,24小时有人值班。只是为了避免误报而自动启动设备才调到手动状态的,一般是为了应付检查才设置自动,平时都是手动状态。消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且每班工作时间不应超过8小时。GB 25506规定的消防控制室管理及应急程...
消防主机
平时是
自动还是手动
状态?
答:
自动
,能确保24小时在监控、动作的状态。但实际情况,自动的话会有很多的麻烦,如能保证每天都有人多次巡查(确实巡查到位),你们自己研究,手动也是可以的,主要目的就是确保第一时间反馈信息和应对相关突发情况。
消防
控制
主机
应设在
自动
状态
还是手动
状态
答:
明确应在自动状态
。GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。"此为强制性条款!手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间设...
消防
控制室有人值班报警
主机
在
手动还是自动
答:
手动
。消防控制室是有人值班进行监控和响应紧急情况。消防报警主机是设置为手动模式,需要有人员在控制室或指定位置进行手动操作,如按下报警按钮或启动应急措施。
消防主机手动
和
自动
的区别?如何通过主机远程启动水泵?
答:
1. 显示差异:在
手动
模式下,
消防主机
接收到报警信号时,仅在主机界面上显示火警信息并发出报警声。而在
自动
模式下,主机不仅会显示火警并发出报警声,还会执行进一步的动作。2. 反应差异:在手动模式下,主机不会激活任何其他设备,以防止误报和误操作。自动模式下,主机则会根据预设的联动规则激活相应的...
泛海三江
消防主机
GB QTL2100 控制面板右上方的
手动
自动
;允许 禁止...
答:
手动
状态
是
输入器件(输入器件为:烟感、温感、手报、消报、输入模块等)报警后 报警器所控外围
消防
设备不动做,可手动操作。
自动
状态是输入器件报警后报警器所控外围消防设备按事先编好的逻辑程序启动外围设备。允许状态是多线设备可以操作。禁止状态是多线设备不允许操作。
监控
消防主机
为防止误报打在
手动
状态,可行吗?
答:
监控
消防主机是
不能放在
手动
状态的。手动状态只能用于调试设备的时候使用,正常情况下监控消防主机就应该是在
自动
状态,以便随时发出消防警报。如果经常会出现误报,那么就应该要查到误报的原因,采取措施解决问题,而不是把它放在手中状态,这样做就失去了监控的意义。
消防主机自动
允许
手动
禁止如发生火情送风机会不会自动开启?
答:
消防主机自动
允许,消防风机控制箱要送电,打到自动挡位。如发生火情,消防主机收到两个报警信号,送风机会自动开启
消防主机
及消防泵日常正常运行时应该处于
手动还是自动
状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋泵等控制柜一般设置在
自动
状态,多线盘打开,报警菜单设置为
手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
爱德华
消防主机
怎么看
手动还是自动
答:
1、首先,查看爱德华
消防主机
显示屏和面板上是否显示
手动
报警和
自动
报警的信息。2、其次,检查消防主机附近的手动报警按钮和自动探测器。3、最后,询问现场人员和相关监控录像记录是否有手动操作和异常行为的情况。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防主机平时自动还是手动
消防主机平时开自动吗
消防主机需要一直放自动吗
消防主机必须在自动状态吗
消防主机平时可以放手动吗
消防检查主机打自动还是手动
消防主机平时处于什么状态
消防主机手动切换成自动
消防主机必须打自动吗