22问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋打压试验的标准
自动
喷淋
系统
试压
时的压力要求是多少
答:
对于生活给水和消防给水管道,
试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa
。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防喷淋
打多少压力
答:
1.
根据喷淋系统验收规范GB50261-2005
,
当喷淋系统设计工作压力不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍
,但不得低于1.4MPa。2. 如果喷淋系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为系统的工作压力加上0.4MPa。3. 根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范...
消防喷淋
系统水压
试验
压力为多少
答:
1. 对于设计工作压力不超过1.0MPa的消防喷淋系统,
水压强度试验的压力应为1.5倍的设计工作压力,但最低不得少于1.4MPa
。2. 如果消防喷淋系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验时,应选择系统管网的最低点作为测试点。在向管网注入水...
消防喷淋试压
一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统
。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
自动
喷淋
系统
试压
时的压力要求是多少
答:
自动喷淋系统的试压标准主要根据其设计工作压力而定。对于生活给水和消防给水管道,试验压力的规定如下:首先,
压力测试需达到管道工作压力的1.5倍
,
最低不得低于0.6MPa
。在强度试验阶段,需要将压力保持在实验压力下10分钟,如果压力下降不超过0.05MPa,则视为强度试验合格。试验结束后,应逐步将压力降至...
消防喷淋试压
一般打压多少
答:
在进行
消防喷淋
管道的
试压
时,一般遵循一定的压力
标准
。首先,对于大多数系统,试压压力应不低于其正常工作压力的1.5倍。例如,当工作压力低于1.0兆帕(MPa)时,这个最低要求就适用。然而,对于那些工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力的设定更为具体,它需要等于工作压力加上额外的0.5MPa。这意味着...
消防喷淋试压
一般打压多少
答:
1. 在一般情况下,对于工作压力小于1.0MPa的消防喷淋管道系统,试压时的压力应不小于系统工作压力的1.5倍。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压时的压力应等于系统
工作压力加上0.5MPa
。3. 在某些特定情况下,如果试验压力有具体要求,
那么试验压力不应小于1.4MPa
。
消防喷淋
压力规范要求
答:
1. 当消防喷淋系统的管道设计工作压力不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不应低于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,
那么水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa
。3. 水压强度试验时,应在系统管网的最低点设置测试点。在向管网注入...
自动
喷淋
系统
试压
时的压力要求是多少
答:
1. 生活给水和
消防
给水管道的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度
试验的标准
是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动
喷淋
灭火系统,当设计工作压力...
消防喷淋
压力规范要求
答:
1. 消防喷淋系统的管道设计工作压力若不超过1.0MPa,其水压强度试验应按设计工作压力的1.5倍进行,但最低压力不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,
水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa
。3. 在进行水压强度试验时,应在系统管网的最低点设立测试点。向管网注入试验水时...