22问答网
所有问题
当前搜索:
消防指示牌是多少伏
消防
通道路引
指示牌
会爆炸吗?
答:
消防通道的路引指示牌工作电压是24伏
。而且电流也不会太大,所以它在任何情况下都不会产生爆炸的,最多也就是短路烧毁。
现在
消防
蔬散
指示牌是
不是新规定一定要用36V的才适合规范?
答:
不是的。这个需要看设置场所,建筑用途,性质功能的。一般住宅高层的也还是设置以前的那种,如果是丙类仓库,厂房,公共场所的建筑面积超过3000平米及以上的需要设置智能疏散的。
安全出口
指示牌
的工作原理
答:
正常状态下,220交流供电,亮灯并且经过整流变压,为电池充电,断电情况下,电池经过逆变器由直流变回交流,供灯点亮。适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。应急时间≥90min
消防
安全出口标志灯具有耗电小、...
消防指示牌
需要编码吗?
答:
如果是现在集中电源A型36伏的消防指示牌
,需要编码调试。和报警系统一样
消防
安全出口
指示牌
安装规范
答:
二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx
,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志...
消防
应急
指示牌
故障维修,请高手指点
答:
你说很清楚了。
消防
应急
指示牌
有两路电,在市电220断的时候应该还亮,是ups备电投入。另外就是相反了。问题在于你把220电开关开了,但是相关电因为某种原因没有到达应急指示牌。可能是部件线路松了,或者部分电阻坏
超市卖场里
消防
疏散
指示牌
应该挂
多少
答:
5.6疏散
指示标志牌
5.6.1各类疏散指示标志牌只能作为系统的辅助指示标志,设置在2个
消防
应急标志灯指示的疏散线路之间。5.6.2 蓄光型标志牌应设置在正常照度不低于25lx的荧光灯光源环境或正常照度不低于40lx的白炽灯光源环境内。5.6.3疏散指示标志牌应设置在地面或1m以下的墙面上。5.6.4疏散...
消防
通道
指示牌
耗电大吗?
答:
楼主说的是
消防
疏散
指示
安全出口标志吧,这个功率不大,耗电量也不大,基本上每个根据商场厂家不同,在6w-10w左右
安全出口
指示牌
接上电源不亮是什么原因?
答:
灯坏了或者线路没有电。安全出口通电不亮除了线路接错了就是灯具坏了或者线路没有电。。
急需应
消防
急灯和应急
指示牌
原理图 最好是国标的yf228和yf308_百度知...
答:
三个不同颜色的状态
指示
灯,D12(H红色)表示充电,D13(W橙色)表示电路故障,D14(L绿色)表示外电供电。在外电供电的情况下主供指示灯D14亮,给电池充电时D12亮。
消防
应急灯被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。市场上众多的消防应急灯具都是由消防*门监制的产品,品种...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防指示牌电压
消防安全指示牌是怎么供电的
消防指示牌是220伏电压吗
消防疏散指示牌是220V的电么
安全指示牌用多少伏的电
逃生指示牌是多少伏的
安全出口指示牌多少伏电压
36伏安全出口标志牌接220
疏散指示牌电压要求