22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风管图纸符号
fdhfd防
排烟
风阀的图例
符号
有哪些?
答:
F代表防烟防火,D代表风阀,V代表调节
,H代表280*关闭,C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动。
请问如何判断
图纸
上的
风管
的系统??
答:
根据系统编号。
PY——排烟、P(Y)——排风兼排烟
、PF-排风、JS——加压送风、ZY——正压送风、SF——送风、HF——回风、XF——新风、BF——补风、XB消防补风、S(B)——送风兼消防补风...等;根据风管图层。通过点击风管边线或中线,查看“属性”来判断。这有个前提,就是图纸是比较规范的...
符号
大全-通风空调图例
答:
2)
、送风管用代号S表示,如图所示:3)、新风风管用代号X表示,如图所示:4)、回风风管用代号H表示
,如图所示:要说明的是,空调系统中的一二次回风,可以在H下加1、2脚标进行区分(如H1、H2)。5)、排风风管用代号P表示,如图所示:6)、排烟、排风或排烟排风共用风管用代号PY表示,如图...
给排风系统
图纸符号
初级 小问题
答:
第一个是
消防排烟
风机及管道。第二个的确是进送风机,没错,高层建筑的屋顶。第三个是排风兼排烟风机。躺着的P是风机,与右边的区别是这个风机电机是外置的,不在风道里面,因为是兼顾排烟,防止温度过高烧损电机。而右边的风机画出电机,是因为这个属于轴流风机,是低温排风,是因为风机结构不同,...
消防风管
SME字母什么意思?
答:
排烟口。
消防SE是排烟口的标准符号代码
,SME是消防密闭排烟口,也就是常闭排烟口。
消防排烟风管图
中b<是代表什么?
答:
防
排烟图纸
中b一般表示矩形
风管
的长边宽度,<指小于。
消防排烟
系统图FDS,FDSH,MED分别代表什么
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的
通风管道
上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入
消防
控制中心。2、FDSH:
排烟
防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
消防图纸
中,
排烟风管
的面积怎么计算?
答:
1、就是
风管
的展开面积(mm)\x0d\x0a 例如
图纸
的平面图标记为800*250,在电子图纸上测量为1250(当然如果是打印出来的图纸要计算比例尺的)\x0d\x0a 面积即为(800+250)*2*1250/1000000=2.625㎡\x0d\x0a2、以上算的面积只是实际面积\x0d\x0a 需要用2.625*(1+13.8%...
防
排烟风管
上标着SE150X150,sA150X15O,0A150X150。SE,SA,0A表示什_百 ...
答:
se线管,OA是新风,SA是送风。各个设计院的标示方式都不尽相同,你看第一张图例,每个
符号
图标都有注明的,就是一个做了几十年
消防
的老工程师,拿到一套新
图纸
不看图例也是要搞错的。希望帮到你
防
排烟图纸
图例S.A1000*400(FL.+2.80)什么意思
答:
1000*400是
风管
的宽度*高度,(FL.+2.80)是指风管的底部距地面高度为2.8米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防图例大全
通风空调图例符号大全
通风排烟图纸符号大全
排烟风管阀门图纸图标大全
通风防排烟图例符号大全
通风图例大全图片
通风排烟管道的图例
消防排烟风管颜色标记