22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风管属于中压还是高压
消防排烟
系统的
风管属于高压
风管吗?
答:
消防排烟系统的风管属于中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
消防
防排烟防
排烟是属于高压风管还是中压风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
消防
的
风管是
按
高压还是
低
中压
计算风管厚度
答:
这个消防风管需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,
这个小于1500pa的风压的,都是属于中压的
,高于1500pa的风雅的都是高压的,但是排烟的,规定的是全部按照高压风管机算的。
防
排烟风管
是否为
高压
风管
答:
当然是了。送风、排风、补风属于中压管道。
排烟属于高压管道
消防
加压送风
风管
厚度是按中低压厚度
还是高压
厚度?为什么?
答:
是中低压的
。风管系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
消防
防
排烟风管
连接能否使用共板法兰连接?
风管属于中
低压,今天某
答:
消防
防烟风管应可允许
中压
风管,
排烟风管
需按
高压
风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风管道技术规程》另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范...
消防排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
防
排烟
系统,都是由送排
风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、低压系统风管小于或等于500Pa;2、
中压风管
系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
求教
消防
防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按
高压还是
中低压
答:
消防
防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
地下室
消防排烟
双速风机系统
属于高压
系统吗?
答:
其实看排烟风机的参数,一般
是属于中压
系统。但是规范要求
排烟风管
按
高压
系统来考虑厚度。
消防排烟风管
验收规范。
答:
排烟风管
按
高压
验收,人防也只有厚度要求,跟高压风管基本相同。