消防控制柜接线图 泵房
水泵房消防控制柜
弱电线怎么接
答:
2、单逆变单台负载一用一备原理图及
接线图
说明:对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换
控制
,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。
泵房
和
消防
主机联动,
接线
方法
答:
这个根据设备性能和系统功能需要需要设置单输入单输出模块控制,具体的根据个架厂家自己的设备
接线
方式接线,电接点控制稳压泵的话,接线时如下
消防
弱电
水泵房
应该怎么
接线
怎么拉线呢?来了.
答:
消防弱电
水泵房
有两种联动模式,一种是通过消火栓消报按钮启动消火栓泵,还有一种是消防联动盘主机上强制启动消防泵和喷淋泵,拉线方式以西门子消防设备为例:一般
消防泵房
到消防主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的
接线
方式接水泵...
求
消防
弱电水泵
控制柜
需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
消防
泵有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20控制线,接到消火栓水泵
控制柜
上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位于湿式报警阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
消防利达模块LD6800ED一1
消防泵房
联动直起
控制柜
,启动加停止模块
接线
...
答:
利达设备链接
消防水泵
的不需要模块,这个直启线路4-5根线,多线连接5跟线路不设置模块直接到多线盘的。
系统
图消防
管道
泵房
C,D,E分别代表什么?
答:
C代表水泵
控制柜
的控制室直接启动线路,D是
消防
电源24伏线路,E不是标准符号,需要截个图看看
北大青鸟
消防
报警阀进
泵房
的线怎么接?(专线)
答:
这个就是压力开关启泵线的2根线,连接喷淋水泵
控制柜
的启泵端子。报警阀连接
泵房
的线路只有压力开关启泵,喷淋水泵控制柜的
接线
端子有一组压力开关启泵或者启泵的端子接上即可。
请问
消防泵房
,弱电怎么
接线
,都接什么线,怎么布线?模块怎么
控制
喷淋泵...
答:
一般的设备从
消防控制
室拉根耐火KVV四芯以上的电缆就够了,喷淋泵
控制柜
一根。消防泵一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线...
消防
弱电,从主机到
泵房
的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是什么?海 ...
答:
消防
喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得
泵房
有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动
控制柜
的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
主机到
消防
泵
接线图
答:
报警联动主机到消防泵
控制柜
,一组报警总线、一组联动电源线、远程手动控制线(根据消防泵组数量确定芯数)。消防电话主机到
消防泵房
,一组消防通讯线。