消防模块报警怎么处理
消防
控制器
模块
应答一直
报警怎么办
答:
现场模块动,或者模块或者线路出现问题,
去现场看看模块的灯是否亮着,或者给消防维保单位打电话
。
jb-qbl-mb-300联动
消防
控制器
模块报警怎么
解除
答:
这个需要根据模块类型确定的,输入模块反馈信号的,这个一般是水流指示器和信号阀,
打开信号阀或者停止末端试水阀就可以恢复正常
,输入输出模块反馈信号的需要现场控制的设备手动复位才可以主机复位恢复正常的。
消防报警
系统手报自动
报警怎么处理
答:
(一)手动报警按钮报警一般都是有人按下去了才会报警,到现场将手报复位即可
。各生产厂家生产的按钮复位方式不尽相同,看一下你单位的是哪个公司生产的。复位方式一般有:
1、需专用吸盘
。
2、专用钥匙
。3、
玻璃已经碎更换玻璃
。(二)线路绝缘不好或按钮已经损坏,只能
排查线路或更换新按钮
。
消防模块
始终故障什么原因
答:
(2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。
处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行
。(3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除...
消防报警
器一直响
怎么
解除
答:
消防火警报警器的方法:1.当火警响起时,你可以用火警钥匙重置它。如果你没有钥匙,你可以拨打消防电话求助
。当火灾报警虚惊一场时,需要在报警总机找到,按下复位键和静音键。这将关闭假警报声音。2.至于手动消防按钮,如果你想关闭它,在报警配电盘上按复位和消音是不起作用的。这时候就需要用复位键...
...隔离
模块
动作,
消防
主机不停的疯狂报故障警,
怎么办
?
答:
把那个
模块
屏蔽掉就不
报警
了
...
消防
主机显示故障为-""声光
报警
类型不符"应该
怎么处理
?
答:
消防
主机显示故障为-""声光
报警
类型不符"
处理
方法如下:报火警后,警铃、声光报警器为何不动作原因有:a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;d、警铃的控制
模块
类型是否被设置为远音或声光报警器;e、在...
消防
弱电输入
模块
报反馈
怎么
弄
答:
消防
输入模块,监视设备运行情况,接线接的是被监视设备提供的无源常开信号,设备动作后,常开触点闭合,输入
模块报警
,报火警。报反馈的应该是输入输出模块,其反馈也是接无源常开信号。维修方式:检查被控设备是否动作,检查线路连接是否短路,检查设备提供的信号触点是否为无源常开信号。
H000168
消防
主机
报警
显示喷淋泵
模块
故障
怎么处理
?
答:
喷淋泵
模块
故障,找到这个模块,查看是设备坏了,还是线路有问题。
尼特
消防
湿示
报警
阀信号蝶阀输入
模块
灯一直亮着,主报报故障
怎么
排查
答:
这个需要现场检查信号蝶阀的输入
模块
,有些信号阀关闭会导致
报警
的,检查打开所有的信号阀,如果打开仍存在报警的输入模块不恢复的,这个可以调节信号蝶阀手柄位置的两个内六角调节丝,直至信号消失。