22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵一备一用规范
水泵一用一备
是哪儿的
规范
?
答:
《建筑设计防火规范》第8.6.8条 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防泵工作能力
。当仓库、工厂、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10l/s时,可不设置备用泵。《高层民用建筑设计防火规范》7.5.3条 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应...
理解36:集水坑潜
水泵一用一备
、备用泵的理解
答:
《建给》第4.8.6条规定,生活排水(包括生活污水和废水,但不包括雨水)的集水坑必须配备备用泵
。具体应用上,比如车库地面排水的集水坑,若与相邻集水坑通过排水沟相连,可能会允许只设一台泵;但单独的集水坑通常仍需配置备份,以应对突发情况。而对于像水池、消防水泵房和热水机房这样的特定场所,备...
消防水泵
什么情况下,可以只设一台?哪个
规范
要求的?
答:
设计时给建筑配备消防稳压泵,必须是配备两台一台运行一台备用
。对于消防泵《建筑设计防火规范》的8.6 消防水池与消防水泵房有明确规定:8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于1...
消防水泵
是否必须互为主备?
答:
二、备用的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力
,自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。备用泵的作用就是在主泵失去工作能力时,顶替主泵向系统中进行供水,避免消防给水系统失去供水能力。
油库
消防
泵房是否需要
一备一用
答:
是的,按照规范要求的 5.1.2
消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工 作泵和备用泵组成
。5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列情况除外:1 除建筑高度超过50m的其他建筑室外消防给水设计流量小于等于25L/s时;2 室内消防...
消防水泵一用一备
最多管多大面积
答:
消防水泵一用一备
最多管多大面积,没有统一的标准。一些地方会根据建筑的高度和具体消防设施的设计来规定覆盖面积。例如,在高度为24米以上的建筑物中,临时消防给水系统应配置加压设备,加压设备应不少于两台(一用一备)。加压水泵应采用自灌式吸水,其电源应采用专用供电回路,加压水泵每个月应试运转1...
消防
稳压
泵
是否要求配置两台,一台运行,一台备用?具体是哪本
规范
上要求...
答:
《石油化工企业设计防火
规范
》中第8.3.6条规定:
消防水泵
、稳压泵应分别设置备用泵,备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。
消防泵的
设置应符合什么要求?
答:
(
1
)
消防水泵
的流量即为
消防规范
中规定的室内消防用水量。消防水泵的扬程可按下式\x0d\x0a计算:\x0d\x0aHb=Hg+hd+hg+hz\x0d\x0a式中 hb--消防水泵的压力(mH2O);\x0d\x0aHg—最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH20)\x0d\x0aha—消防水龙带的水头损失(mH2O)\x0d\x0ahg...
消防水泵
的选择和应用应符合哪些规定?
答:
导致了巨大的损失。这一事件突显了
消防水泵
在平时维护中的重要性。基于上述情况,建议在相关
规范
中加入要求,在消防水泵系统中
使用
可编程逻辑控制器(PLC)进行管理。这样的控制器能够确保消防水泵在备用状态下定期进行试运行,同时在火灾发生时自动启动,有效避免因水泵故障导致的关键时刻无法使用的状况。
电厂
消防泵
按标准应配备几台消防泵
答:
这个根据
规范
要求的最少是需要两台的,需要有主泵和备用泵的,也就是
一用一备
,最多不超过5台的也就是三用两备。5.1.2
消防水泵
机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:1 消防水泵的性能...