22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启停控制
消防水泵
如何
控制启停
?
答:
1.
使用水泵控制柜上的启动和停止按钮手动控制消防水泵的启动和停止
。例如,在测试时,可以现场手动按下相应的启动按钮来启动水泵,或者按下停止按钮来停止水泵。2. 使用火灾报警控制器的多线盘或总线盘手动启动消防水泵。多线盘通过将水泵控制柜上的启动和停止按钮直接用线连接到火灾报警控制器,实现远程...
消防水泵
的
启停
装置有哪些要求呢?
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
如何利用继电器
控制消防水泵
风机的
启停
呢?
答:
3. 停止风机:要停止风机,只需断开继电器,使24V电源断开,风机的电源也会被切断,从而实现停机
。综上所述,控制风机启停的关键是通过连接继电器来接收5155多线模块的启动和停止信号。这种配置确保了即使在消防控制中心与风机柜之间的通讯线路出现故障时,仍然可以通过多线模块直接控制风机的运行。更多继电器...
压力开关
控制水泵启停
答:
8、压力达到最高值
:当管道中的水压达到压力开关设定的最高压力值时,压力开关会自动停止消防水泵的工作。
消防水泵
如何
控制启停
?
答:
1、使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵
。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。2、使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线直连至火灾控制器,实现远程手动启停。总线盘是通过火灾报警控制器将启停信号...
消防泵站内的新鲜
水泵
和
消防泵
,稳压泵该如何
启停
?是全部自动,还是有的...
答:
GB6245
消防泵
规范要求和建筑消防规范,稳压泵一般是常开的,可以做自动
启停
。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动启动,手动停止(不允许自动停止)。新鲜
水泵
不属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
消防水泵
可以远程手动
停泵
吗?
答:
应远程启动
消防水泵
,但不应自动和远程停止消防水泵,消防水泵远程启动后应在
水泵控制
柜上手动停止。
正常情况下,通过
消防水泵控制
箱不可以
启停消防水泵
对吗?
答:
消防水泵控制
柜或者控制箱可以现场
控制水泵启
动和停止。
关于
消防水泵
的启动方式
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上
控制水泵
,通过多线
控制消防水泵启
动与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一...
消防水泵
应能手动
启停
和自动启停
答:
该说法是错误的。
消防水泵
处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水京,
控制
柜在准工作状态时消防水泵应处于自动
启泵
状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。