22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启动时间
自动喷水灭火系统
消防泵启动时间
答:
1. 当通过自动或手动方式启动消防水泵时,
该水泵应在55秒内正常运行
。2. 如果使用主电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵,水泵应在
1分钟或2分钟内正常运行
。
消防水泵启动
需要延时多久?
答:
启动随意手动停,正常运转2分钟
1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间
不应大于2min
。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上...
火灾发生自动启泵时
消防水泵
应在多少秒内投入正常运行
答:
30秒内
。根据查询中国消防网信息得知,自动喷水灭火系统中以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在30秒内投入正常运行。消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准消防泵性能要求和试验方法GB6245的普通清水泵。
消防水泵
应保证在火警后( )
启动
答:
消防水泵的启动时间至关重要,它关系到整个建筑物消防系统的有效性和可靠性。根据国家标准,
消防水泵应当保证在火警发生后立即启动
,最迟不超过60秒,以确保消防系统能够在最短时间内响应火灾。这是因为,在火灾发生时,每一秒钟都可能导致火势的急剧扩大,从而威胁到人员的生命财产安全。为了保证消防水泵能...
消防水泵
在正常工作状态下,从接到启泵信号到正常运转自动
启动时间
不应大...
答:
【答案】:B 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—201411.0.3,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间
不应大于2min
,B选项正确。本题答案为B。
控制室远程启动
消防水泵启动时间
最长?
答:
:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间
不应大于2min
。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017:1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。
自动喷水灭火系统中以自动或手动方式
启动水泵
时,
消防水泵
应在( )s内...
答:
【答案】:D 自动喷水灭火系统中以自动或手动方式
启动水泵
时,
消防水泵
应在30s内投入正常运行。
手动
启动消防泵
多长
时间
正常运行
答:
30s。根据查询个人图书馆网得知,《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,消防水泵在自动或手动启动后,应立即出水,并应在5min内达到设计流量和压力;这个规定是为了确保消防水泵能够及时有效地响应火灾事故,迅速启动并运行正常,提供所需的消防用水。即以自动或手动方式
启动消防水泵
时,消防水泵应在30s内...
消防水泵
为自动
启动
时应在多少分钟正常工作
答:
2min。这个规定的是自动
启动
的需要在2分钟内正常启动工作,具体的参照规范如下:11.0.3
消防水泵
应保证在火灾发生后规定的
时间
内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时应在 2min 内正常工作。
水泵启动时间
不应大于
答:
消防水泵
在正常工作状态下,从接到启泵信号到正常运转的自动
启动时间
不应大于( B )S。A、60B、120C、150D、200 消防水泵(firepump)是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵55s启动和2分钟启动
消防水泵启动时间汇总
应急启动消防水泵启动的时间
消防水泵5分钟启动的要求
消防水泵启动时间一般是多久一次
末端试水5分钟启泵消防规范
消防泵启动方式有几种
消防泵启动时间55秒
消防水泵启泵时间规范要求