22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵安装要求
消防水泵
如何选型?消防水泵接合器
安装
标准是什么?
答:
设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方
;6、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;8、地下...
消防水泵安装要求
距离多少米?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面),地下式0.4米。
消防水泵
接合器
安装要求
是什么?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且
不应安装在玻璃幕墙下方
;地下消防水泵接合...
消防水泵
接合器
安装
规范?
答:
一、安装前检查 在安装之前,先检查水泵接合器是否符合要求,比如型号是否正确、尺寸是否适配、质量是否过关等
。确认无误后再进行下一步。二、安装步骤 安装水泵接合器需要依次按照以下步骤进行:1、将水泵接合器轴套放入电机的轴端上。2、将安装好轴套的水泵接合器,固定在轴承座上,使用相应螺栓、垫片...
消防水泵
接合器
安装
高度
要求
是多少?
答:
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且
不应安装在玻璃幕墙下方
;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《安装图集99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
下列有关
消防水泵安装
说法,错误是( )。
答:
1)
消防水泵安装
前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计
要求
应一致,并应根据安装使用说明书安装。2)消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。3)消防水泵安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵...
水泵
接合器
安装
有什么规范
要求
吗?
答:
安装要求
:1.防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从
消防水泵
接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。2.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的...
水泵
接合器设置
要求
答:
一般来说,接合器的
安装
高度应在0.7米至1.1米之间。综上所述,
水泵
接合器的设置
要求
包括便于
消防
车接近、距离室外消火栓或消防水池不宜过大以及考虑周围环境条件等因素。这些要求的目的是确保在火灾发生时,消防车能够迅速、有效地通过水泵接合器向建筑物内部供水,从而最大限度地减少火灾造成的损失。
消防水泵
房的设置位置有何
要求
?
答:
1、
消防水泵
房一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水泵
和稳压泵如何
安装
?
答:
当设计无
要求
时,
消防水泵
的出水管上应
安装
止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1)吸水管上的...
1