2022
消防
工程师必考知识点
答:
1、
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。 2、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 3、隧道内设置的消防设备的防护等级不应低...
消防控制柜的
消防水泵控制柜
技术要求
答:
自动喷淋
水泵控制柜
应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防泵
组控制系统由微机程序和...
消火栓箱的安装高度是
多少
啊,有没有明确的规范?
答:
室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面1.1m
。室内消火栓 a)消火栓组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。b)栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差...
怎样选择合适的
消防水泵
?
答:
一:看
消防水泵
是否通过了国家强制检验,要看最近一年的强制检验报告书,是公安部消防产品合格评定中心出具的。二:选择消防水泵主要考虑在火灾状态下该灭火系统所需的水流量和扬程等因素。消防水泵不象生活给水泵需要考虑用水的变化规律,需选择不同流量的泵来调节水量以达到最大的经济效益。达到充实水柱所...
消防
专用
水泵
的设计和使用要求有哪些
答:
以防止发生腐蚀、损害或进入杂质。5、所使用的
控制
设备和仪表,要选用通用的产品,并且要符合国家的有关标准。
消防
专用
水泵
的设计和使用,除了要满足以上的要求外,还要保证其在负荷变动过程中不会发生汽蚀现象;在没有出现故障的情况下,要连续正常的运转大于一年的时间,其设计寿命要大于二十年。
消防
施工规范
答:
消防控制
设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显...
安装提
升泵
需要注意哪些呢?
答:
止回阀、可曲挠橡胶管接头和压力表。建筑标准设计图集01S305《小型潜水排污
泵
选用及安装》中
控制
阀门推荐采用闸阀,也可根据需要采用蝶阀;止回阀推荐采用球形污水止回阀。6、单台潜水排污泵重量大于80kg的室内污水池(集水井)检修孔上方楼板或梁上应预埋吊钩,供安装和检修时提升潜水排污泵用。
高层
消防
设计与安全评估有哪些要点
答:
1、室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。2、
消防水泵
在火警后能否正常供水。3、报警按钮、指示灯及报警
控制
线路功能是否正常,无故障。4、检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门...
消防
自动灭火系统验收规范
答:
四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。4.5
消防水泵
接合器安装4.5.1 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、
控制
阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。4.5.2 消防水泵接合器的安装应...
消防
设施常见设备有哪些介绍
答:
室内消火栓系统主要有消火栓箱、室内管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵接合器、
消防泵控制柜
、试验消火栓等组成。 (二)间距要求 高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房和甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m;在其它单层和多层建筑,以及在与高层建筑直接相接的裙房里,不应该超过50m。 (三)使用方...