22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜安装规范
消防泵控制柜安装
要求和
规范
有哪些?
答:
消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置
。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵控制柜
的
安装
要求正确的是( )。
答:
【答案】:D【精析】本题考查的是
消防水泵控制柜
的
安装
。A、B错,控制柜的基座水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,控制柜与基座采用不小于+12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。消防水泵 #控制柜 #安装 ...
消防控制柜安装规范
有哪些
答:
消防控制柜安装规范如下:
1,栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2,栓口中心距地面为1100mm,允许偏差土20mm。3,消火栓中心距箱侧面为140mm
,距箱后内表面为100mm,允许偏差土5mm。
消防水泵控制柜
的
安装
要求正确的是( )。
答:
正确答案:D 解析:本题考查的是
消防水泵控制柜
的
安装
。A、B错,控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。
消防控制柜安装规范
有哪些
答:
消防控制柜安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位
。2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防水泵安装
作业安全技术?
答:
2.
消防水泵
房
安装
一台控制配电箱,其额定电流为100A。控制箱底口距操作平台高度为0.8米,操作平台距地高度为0.5米。配电箱用螺丝固定在箱腿上,底部用木螺丝固定在平台上。3.
水泵控制柜
与控制箱并列安装。4.检查控制柜内各电器完好,摇测水泵电机绝缘电阻值符合
标准
要求。5.配电室—水泵房电缆在...
消防泵控制柜安装
在什么位置合适?
答:
一般
消防泵控制柜
会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12接消防泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作,消防泵起泵,...
消防水泵控制柜安装
距离地面高度应该是多少?
答:
我们知道,
消防水泵控制柜
有落地式和壁装式的区别,壁装式的
控制柜安装
高度一般情况是由业主部门确定的,如无特别标注的话,建议控制柜下框离地面120cm,这是比较常用的安装高度,可以供你参考。
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
1)
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述要求规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制...
消防泵控制柜
如何接线?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵控制柜安装高度规范
消防水泵控制柜底座高度
消防控制柜安装参照什么规范
消防泵房控制柜接线规范
消防泵房配电柜安装规范
泵房控制柜防护等级标准
水泵控制柜安装间距规范
消防水泵控制柜规范要求
ip55消防水泵控制柜图片