消防水泵控制柜电缆要求规范
消防泵控制柜
接线
要求
是怎样的?
答:
消防泵控制柜接线时可根据图纸先把负荷侧电线接上,再接电源接线。接线时应考虑几个方面;
1、导线或电缆的选择应满足电压等级、电压降、发热和机械强度要求
,
安装要符合安全工作规程要求
。2、电机接线时应将接地端一起接上。3、接线完毕要对接线进行核对和检查,防止接线错误,必要时进行核相。4、启动电机...
消防水泵
安装作业安全技术?
答:
交底内容:1.
消防泵
电源由现场总配电箱总开并上口引接,配电柜内安装一块100A漏电开关控制电源
电缆
。2.
消防水泵
房安装一台控制配电箱,其额定电流为100A。控制箱底口距操作平台高度为0.8米,操作平台距地高度为0.5米。配电箱用螺丝固定在箱腿上,底部用木螺丝固定在平台上。3.
水泵控制柜
与控制箱...
...一用一备,
要
多大
的电缆线
?单独有
控制柜
,还要不要再配置
答:
水泵
90kw的需要95平方的
电缆
,45千瓦的需要35平方的电缆,
控制柜
需要各自单独的,前端需要设置双电源柜。
两台三相110千瓦的
消防泵
一个
控制柜
,进线,是4X150+1X70的
电缆
两根,请问...
答:
110KW消防泵的负荷线应选240mm2
。消防泵一用一备,在最末一级配电箱处设置自动切换装置。此控制柜前应为双电源切换柜,双电源切换柜出线至消防泵控制柜用两根4X150+1X70电缆可以。如消防泵控制柜内设的双电源切换,进线的两根电缆分别为主电源和备用电源,则不符合要求。
2台22Kw的消火栓泵,从动力柜到
水泵控制柜
需要用多大的
电缆
答:
2台一般是一用一备,22kw工作电流大概45A,消防设备线缆放大一级,并且应一台泵一路电缆配线,
所以每台选用YJV-5X16电缆即可
。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×...
...30KW、4KW、3KW的功率,
水泵控制柜
接多大的
电缆
?
答:
回答:根据三相电功率P=√3×380×I线×COSφ相(一般取值0.8)可得110KW
水泵
电流I线=110×1000/1.732×380×0.8≈209A,30KW水泵电流≈57A,4KW水泵约8A,3KW水泵约6A,查
电缆
的安全载流量,110KW水泵如用单芯铜线需用50mm??的,用三芯或3+1铜电缆需用70mm??的,30KW水泵用16mm??铜芯电缆,4KW水泵用...
喷淋泵一用一备,那由
消防控制
室到喷淋
泵控制
线消防联动线K需要几根呢...
答:
其次看
控制柜
了,如果控制柜不带自锁装置,那就需要两根启动线和两根反馈线就可以了,启动线给信号
水泵
就启动,同时反馈启动信号至
消防
主机,信号停止水泵也就停止了。如果控制柜带自锁那就启动两根线,启动反馈两根线,停止两根线,停止反馈两根线,共八根线,也可以把停止反馈线取消,这样6跟线就可以了...
185KW
消防泵
应该配置多少规格的
电缆
(配电室至
控制柜
),设备至控制箱电缆...
答:
185KW
消防泵
供电用两条3×70+1×25mm²的铜
电缆
并联供电就可以。配电室至
控制柜
,设备至控制箱电缆都可选用这种规格。如配电室距控制柜较远,这段可用两条3×95+1×50mm²的铜电缆并联供电。
消防水泵控制柜
的二次回路控制线用多少平方的
答:
这个
控制柜
的二次回路线路一般1-1.5mm2的即可满足的。
水泵电机功率22KW,额定电流45A,从
水泵控制柜
到水泵的
电缆要
用多大的?从...
答:
因为
水泵
是电机类产品,额定电流45A,而启动电流是额定电流的4倍以上,电流在180A以上,查国家电工
规范
“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,180A电流,至少需要选择35平方毫米的铜线。