22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵试水阀
消防
末端
试水
怎么测试
答:
1. 首先,打开末端
试水阀门
。2. 其次,检查是否能够启动
水泵
,并记录启动水泵所需的时间。3. 接着,观察压力表,确保其稳定数值不低于0.05兆帕。4. 最后,关闭试水阀门,并使系统复位。
消火栓
水泵
碟阀哪个是
试水阀
答:
消火栓水泵碟阀哪个是
试水阀
,
消防水泵试水阀
大概在标高(1.7)米左右的位置,人手能扭动水
阀门
的位置。消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
消防
磅上的65
试水阀
能安装在出水管网上吗?
答:
对的。
消防水泵
的放水试验管路和放水阀按照规定的本来就应该在水泵出水管设置的。这个一般是每台泵设置的是安装在水泵出水
阀门
前,一组泵合用设置的是在泵房出户阀门前。实验的时候是需要关闭水泵出水阀门或者泵房出水阀门后才打开试水阀并启动水泵。
消防
喷淋末端
试水
装置
答:
1.
消防
喷淋系统的末端试水装置要求压力不小于0.05mpa,在30秒内喷淋泵应自动启动。2. 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设有末端试水装置。此外,其他防火分区、楼层均应设有直径为25mm的
试水阀
。3. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层陪...
末端
试水阀
与末端试水装置的区别是什么?
答:
1、试水装置:由表前阀门、压力表、试水接头等组成,是一套装置。2、
试水阀
:即用铜铸造的阀门,属于工业零件,是一个装置。二、安装方式不同:1、末端试水装置:是安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。末端...
消防
喷淋系统每层都要安装末端
试水
装置吗?图纸有点奇怪
答:
1. 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)第6.5条规定,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置。其他防火分区、楼层均应设置直径为25mm的
试水阀
。这意味着每层需要设置试水阀,但不需要安装末端试水装置,末端试水装置应按报警阀组数量进行安装。2. 末端试水装置...
消防水泵试水阀
要接在止回阀上、控制阀门下
答:
其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。这些品牌在
阀门
行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
消防
末端试水装置打开
试水阀
后几分钟内系统进入正常工作状态?
答:
规范要求末端
试水
装置开启后,5—90秒内警铃鸣响,压力开关报警并联动喷淋泵,喷淋泵应在30秒内启动。总计时间不应大于2分钟。
消防
末端
试水
的压力多少算是正常?
答:
正常情况下,末端
试水
装置出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。在开启末端试水装置5分钟内,
消防水泵
应能自动启动。此外,末端试水装置还用于监测自动喷水灭火系统末端的压力,包括静水压与动水压。当不开启末端试水装置时,静水压力不应小于0.10MPa;开启时,动水压力不应...
消防水泵
的
试水阀
管道和泄压回流管应该怎么安装,直接连在一起吗?谢谢...
答:
不是一个东西,水阀是直接排到集水坑,加回流管是直接回到水池,这个图上面少了一个超压泄压阀,超压泄压阀安装在这个
试水阀
上面的闸阀后面,要经过超压泄压阀之后,回流到水池里面。