22问答网
所有问题
当前搜索:
消防电能走强电桥架吗
消防
新规消防应急疏散线能在
强电桥架走吗
?属于24伏!属于安全电压_百度...
答:
消防新规消防应急疏散线,能在。
强电桥架走吗那肯定是不行啊
。电磁干扰就扛不住啊。属于24伏。二四伏小于36伏。a累的。当然更不能用在强电蕉下走了。是属于安全电压。但是不能在强电桥架下走。必须是分开,不能共用一个。线槽或者是金钱何。
消防
和
强电
线可以放到一个
桥架吗
答:
消防强电线与强电不可以共用一桥架
。电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,强电线与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。必须分开来布线,强电与弱电直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范。电力应用按照电力输送功率...
消防
线套管可以
走强电桥架吗
?
答:
正常是不允许的
。不过如果消防线路另外在桥架内设置管路的理论上也能满足不受干扰的要求,属于满足功能正常的。
消防按钮线可以
走消防桥架吗
答:
消防按钮线可以走消防桥架
。根据查询相关资料显示消防桥架分强电桥架和弱电桥架,强电桥架为敷设消防电源线,弱电桥架为敷设消防报警类弱电线,消防按钮线属于报警系统的线,可以走消防弱电桥架。
消防
24v电源线是否可以
走强电桥架
敷设,还是必须单独布管?谢谢_百度知 ...
答:
2. 电缆
桥架
在和电力设备跨越时,道中间的距离不得小于0.4m 3. 两条电缆桥架敷设在同一高度时,中间的距离不得小于0.5m 4. 需要在平面设计图上标明出电缆桥架内的起始点、终端前以及拐弯点等地方的定标。5. 电缆桥架的敷设最好高出地面距离的2m以上,但是电缆桥架距离最顶部的距离不得小于0.4m,...
消防
信号线
走强电桥架
有影响吗?什么办法处理
答:
有影响,按照报警规定50116-2013的如需合用
桥架
应在桥架内设置隔板分隔,
消防桥架
是属于弱点桥架还是
强电桥架
答:
消防桥架
属于弱电桥架和
强电桥架
之间的,消防桥架有广播线110v和电话线110v的以及报警电源线24v的。
应急照明配电箱进线电缆
走消防
桥架还是
强电桥架
答:
线径不小于1.5平方毫米,线路直流环阻值小于40欧姆。总线最远传输距离为500米。从控制主机到配电箱一般距离比较远,建议走弱电
消防桥架
,绝对不能
走强电桥架
;2、配电箱到灯具的通讯总线:一般规格:线径1-1.5平方毫米,阻抗15-20欧姆/km,容抗30-50纳法/km,绞距20mm的2芯双绞线,
消防
布线问题, 有220v
强电桥架
,现在要求消防也走在强电桥架里,桥架没...
答:
不需要穿绝缘胶管。主要是担心
强电
对报警线的干扰,将报警线穿KBG或JDG管即可。
消防
中的风机多找可不可以从
强电
的
桥架
进入风机控制箱 求规范_百度知 ...
答:
不可以 电压,交流、直流不能在同一个线槽和线管能敷设 不用找规范,这是常识
强电
对弱电信号用干扰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防切电允许线走强电桥架吗
消防是不是应该走强电桥架下
消防走弱电桥架还是强电
消防报警线能放强电桥架里吗
消防能走弱电桥架吗
应急照明走强电桥架吗
消防电缆可以走强电的桥架吗
消防电缆能当强电用吗
监控电源线能不能走弱电桥架