消防给水最新规范
消防给水
系统图中消防水池的
规范
要求有哪些?
答:
《
消防给水
及消火栓系统技术
规范
》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防给水
及消火栓系统技术
规范
答:
严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池在作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足
消防给水
系统所需的水量和水质的技术措施。当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确...
消防
栓水压标准规定
最新
答:
根据《
消防给水
及消火栓系统技术
规范
》第5.1.17条,消防水泵吸水管和出水管上应安装压力表,并应遵守以下规定:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于水泵额定工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况进行确定,但不应...
临时
消防
水管设置
规范
答:
1、一般临时给水管网宜布置成环状。2、临时室外
消防给水
干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行确定,且较小管径不应小于DN100。3、室外消火栓距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工厂的外边线不应小于5m。4、室外消火栓的间距不应大于120m;较大保护半径不应大于150m。临...
消防
水压标准是多少?
答:
1. 消防水管的水压标准应维持在1公斤及以上,最低不应低于0.10MPa。2. 根据《
消防给水
及消火栓系统技术
规范
》第7.1.3条,室内消防给水系统应采用高压或临时高压给水方式。在室内消防用水量达到最大负荷时,系统的水压必须确保最不利点灭火设施的水压需求得到满足。3. 对于室外低压给水管道,在水量需求...
室外
消防给水
管道布置
规范
答:
1. 室外
消防给水
管道应布置成环状,以保证供水的可靠性。2. 在建设初期,如果一次形成环状管道有困难,可以暂时采用枝状布置,但应在条件允许时尽快过渡到环状布置。3. 对于工业与民用建筑,如果室外消防用水量不超过15L/s,其室外消防给水管道可以布置成枝状。4. 高层民用建筑的室外消防给水管道则必须...
《建筑防火设计
规范
》对室外
消防给水
管网的布臵要求?
答:
【答案】:(1)室外
消防给水
管网应布臵成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布臵成枝状。(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;(3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;(4)室外...
消防给水
管道
规范
要求?
答:
根据百度文库查询得知,消防埋地管道
规范
要求包括以下内容:1.室外
消防给水
采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余进水管应仍能满足消防用水总量的供给要求。2.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,...
消防
水池防水
规范最新
答:
国家标准设计
规范
——一般
消防
水池:(1)当室外
给水
管网能保证室内外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水...
15S909《
消防给水
及消火栓系统技术
规范
》图示PDF电子版,谁有啊?分享一...
答:
15S909《
消防给水
及消火栓系统技术
规范
》图示PDF电子版,谁有啊?分享一下,谢谢了!最好是高清的 请发至:四四七一七五一六二谢了... 请发至: 四四七一七五一六二 谢了 展开 我来答 1个回答 #热议# “嘴硬心软”和“嘴软心硬”的女孩,哪个过得更好?