答:
是的,按照规范规定的12.3.19的第五款 5
消防
给水管穿过墙体或楼板时应加设
套管
,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
消防过墙套管
,对套管管材有
规范
要求吗?如果有,具体是那本规范?消防过墙...
答:
《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
(GB50242-2002)》中有这条:3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料
套管
。应的要求就是在没有特殊情况下,明确规定要加套管,此以包括给水管、消防、采暖。
穿墙套管规范
要求是什么?有人解答吗?
答:
一般
穿墙套管
,管壁厚度是不用考虑的.就拿
消防
管道来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右.穿墙套管又叫做 穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水...
消防套管过墙
是否封堵
答:
距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 200 3
消防
给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水
套管
;4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时, 应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性...
消防过墙套管
管材能用UPVC管做吗?为什么?
答:
消防穿墙套管
按照施工工艺是不允许用UPVC的, 要求是穿越普通墙体的应采用壁厚不小于1.2mm的钢套管,穿越防火墙的应采用壁厚不小于2mm的钢套管,其管道与套管之间应采用不燃材料填塞密实
消防
改造工程室外
穿墙套管
施工方法
答:
灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。其次,检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。再次,检查所有承插口是否到位、牢固、密实。最后,弘盛防水套管安装时的管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。防水
套管的
管道安装应按施工验收
规范
设置支吊架。
消防规范过墙的套管
跟主管的缝隙用堵死吗?
答:
如果是普通穿越,如
穿墙
做
套管
,可不封堵,穿越楼板,直接微膨胀细石混凝土封堵即可。如果是穿越
消防
分区,直接用采用消防封堵即可。如果是穿越防水界面,直接用防水封堵即可。如微膨胀细古混凝土等。
防水
套管规范
要求
答:
1、防水
套管
按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)、刚性防水套管(A、B、C型)及刚性翼环三种类型。 2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道
穿墙
处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。 3、刚性防水套管适用于管道穿...
关于管道
穿墙
加
套管的
问题
答:
1、施工
规范
要求:所有墙、楼板有管道穿越时都需要加套管,只不过
套管的
形式不同而矣。2、穿外墙的用柔性防水套管或钢性防水套管。内墙的用钢套管或铁皮套管。
如何安装防水
套管
?
答:
1、
套管
制作:按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管,套管比立管大1~2个管号, 套管与管道之间的间隙20~30mm为宜,套管高出无水楼面装饰面层20mm,高出有水楼面装饰面层应为50mm,有水楼面的钢套管应采用防水套管。2、洞口预留、套管预埋:预留洞口时 ,洞口宜为圆形,洞口直径比套管大50mm~100mm;...