消防防烟分区划分的基本原则
简述
防烟分区划分的基本原则
。
答:
具体检查要求为:1)防烟分区不得跨越防火分区
。2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯问、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。3)
防烟分区的长边一般不大于60m
;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不...
防烟分区
面积
划分
标准防灾
防火
规范是怎样
答:
1. 当工业或商业建筑中的走道宽度不超过2.5米时,防烟分区的长边长度不应超过60米
。如果空间净高超过9米,防烟分区之间可以不设置挡烟设施。2. 如果防烟分区的面积过大,烟气的扩散范围会扩大,从而增加受害面积,不利于疏散和救援。反之,如果面积过小,不仅会影响使用,还会增加工程成本。因此,应...
防烟分区的
设置
原则
答:
1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区
。2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度,当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500...
什么是
防烟分区
?
答:
防烟分区设置原则
(1)没有设计排烟设施的房间和走道可以不划分防烟分区;(2)防烟分区的设计不要跨越防火区域
;(3)如果是在地下室、消防电梯、避难房间等场所,建议单独划分防烟分区;(4)防烟分区设置的时候最好不要跨越楼层,但是如果一个楼层的面积相对较小的话,也可以用于一个楼层以上的空间,但最...
防烟分区
应遵循哪些设置
原则
?
答:
1)不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区。2)防烟分区不应跨越防火分区
。3)对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层问等,应单独划分防烟分区。4)防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜。5)...
防火分区的原则
有哪些
答:
防火分区原则
从
防火的
角度看,
防火分区划分
得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、
消防
扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。 我国现行的《建筑设计防火规范》、...
防火防烟分区
怎样
划分
?报警区域和探测区域的划分?(建筑火灾消防...
答:
(1)设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。(2)每个防烟分区建筑面积不宜超过500m2,
且防烟分区不应跨越防火分区
。(3)分隔区内的排烟量,在人员疏散的短时间内,必须大于或 等于该区内产生烟的数量。2.0.1 报警区域...
设置
防烟分区
要求中,储烟仓高度不应该小于空间净高的10%,且不应该小于...
答:
防烟分区的划分原则
1、按用途来划分
:根据建筑物不同用途来进行互粉,比如厨房、客厅、办公室等区域来划分,使用这种方法来注意对通风空调管道、排水管道等部位使用不燃烧的材料为佳。2、按面积来划分:一个楼房的形状、尺寸基本相同,可以在每个楼层的区域使用同一套排烟设备,如果防烟分区的面积相对较...
在高层建筑中是如何
划分防火防烟分区
?
答:
为了防止火灾的蔓延应设有
防火分区
,将分区内的火源阻隔而不延及其他区域。防火分区可根据建筑物的类别
划分
,利用防火墙或防火卷帘门等方法分成若下防火区。对一类建筑每层每个防火分区允许的最大建筑面积为1000㎡,二类建筑最大允许面积为1500㎡,地下室为500㎡,在每个防火分区范围内还需设置
防烟分区
,...
防烟分区
面积
划分
标准 防灾
防火
规范是怎样
答:
3、
公共建筑
、工业建筑防烟分区的允许面积及其长边允许长度应符合下表的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。防灾防火规范是怎样?分类为基础,本规范分别在耐火等级、防火间距、防火分区、安全疏散、灭火设施等方面对民用建筑的防火设计提出了不同的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防烟分区面积划分的口诀
商场防烟分区面积划分标准
气体灭火自动报警系统
走道防烟分区的划分
新规防烟分区面积500
暖通防排烟分区原则
走道单独划分防烟分区吗
划分防烟分区的有哪些
防烟分区的划分考虑因素有