22问答网
所有问题
当前搜索:
消防风管穿墙套管规范
风管穿墙防火
封堵
规范
答:
2、风管穿越防火墙(楼板)
套管
埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=风管宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与套管之间用玻璃棉或岩棉填实。3、吊顶内
风管穿墙
封堵:由机电施工单位负责,墙体两侧用
防火
板封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定)...
风管
穿过墙体要不要
套管
?
答:
一般的
风管
穿越防火墙是需要
套管
的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的
防火
、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
风管
穿过墙壁为什么要加
套管
?
答:
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的
防火
、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护
套管
之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《
通风管道
技术规程》JGJ141-2004 4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或...
风管穿
密闭墙做法是什么样的?
答:
风管
穿密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。一、套管的区别见-02S404
防水套管
图集;二 1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 ...
管线穿越楼板时,何种管线需加
套管
?
答:
一般的风管穿越防火墙是需要
套管
的,穿越普通墙面不需要套管。1、《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1风管通过需要密闭的墙体或地板进行
防火
或防爆时,预埋管或防护罩应高,钢厚不得小于1.6mm。风道和保护套采用不易燃、无害的柔性材料密封。2、《
通风管道
技术规程》JGJ141-...
消防
排烟
风管穿墙套管
用1.5可以吗
答:
您要问的是
消防
排烟
风管穿墙套管
用1.5毫米厚的可以吗?不可以。根据查询一起装修网显示,消防排烟风管穿墙套管设置厚度要不小于1.6毫米,1.5毫米比1.6毫米薄,所以不可以用。
建筑工程地下室防排烟
风管穿墙
处要安装钢
套管
么?哪个
规范
有这个问题规定...
答:
很简单的问题,简要说下。1.通风空调施工验收规范中规定:在
风管
穿过需要密闭的
防火
、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护
套管
,其钢板厚度不应小于1.6mm。故并不是所有墙体都需要,主要有以下地方需设置:防火墙、变形缝、楼板。2.具体施工做法可见建规、高规
消防规范
。也可参看国家图集07K103-2。
风管穿
人防墙怎么处理
答:
风管
穿人防墙要预埋
套管
人防防护通风预埋
穿墙
短管的制作(如图3.1所示)应从材质、焊接、出墙长度、密闭翼环、防腐处理等几方面加以注意。(1)材质要求 《人民防空工程施工及验收
规范
》(GB50134-2004)第10.1.3条强制性条文规定:通风管的密闭穿墙短管,应采用2~3mm的钢板焊接制作。制作短管所用钢板...
防空地下室
套管
施工及验收
规范
?
答:
11.5.3机房内的消声器及消声后的
风管
应做隔声处理,可外包厚30~50mm的吸声材料。11.5.4当管、线穿越隔墙时,管道与墙、电线与管道之间的空隙应用吸声材料填充密实。11.5.5设备安装时,严禁采用明火施工。11.5.6配电箱、板,严禁采用可燃材料制作。11.5.7发热器件必须进行
防火
隔热处理,严禁直接安装在建筑装修层上。
防火
封堵
标准
施工做法图文解析
答:
套管
尺寸应保证管道保温后的管径加两号,且内部填塞密实,避免松动。同一管井应保持统一的封堵
标准
。3. 管道穿墙防火封堵同样,封堵材料和套管尺寸的准确性是关键。套管应与管道同步安装,内外侧密封严密,墙面完成后使用阻火圈进行封堵。4.
风管穿墙防火
封堵保温风管的连续保温层和密实的封堵材料是风管...