答:
稳高压消防给水系统:它是临时
高压系统
的一种,水池水泵水箱临时高压消防给水系统(图2-5)可满足建筑下部的水压水量,而稳
高压消防系统
在水箱间设有
稳压
设备,可经常保持系统所需水压,但水量不能经常保证,火灾时也如临时高压消防给水系统一样,需起动消防泵来保证
系统消防
时对水量水压的要求,如图2-6所示...
消防
工程看过很多理论都没搞清楚气压罐和
稳压
泵具体的工作原理,特别是...
答:
见上图,
稳压
管只是用来存储一定的经过加压后的调节水量的,在
系统
轻微渗漏等情况下会自动依靠气囊等将稳压罐的水反冲回系统,用来维持系统正常压力的;稳压泵是消防水箱不满足静压要求的时候才设置的将消防水箱的水抽取加压送到系统的,而这时稳压罐只是平衡调节系统压力的。
室内采用临时
高压消防
给水
系统
时,高位消防水箱的设置规定有哪些?_百度...
答:
2)其他建筑应设置高位
消防
水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的建筑;判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证;
稳压系统
应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB...
低压、高压、稳
高压消防
给水
系统
的定义以及应用
答:
临时高压和稳高压有点相近。
高压消防
给水
系统
:消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。稳高压消防给水系统 :消防给水管网中平时由
稳压
设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,...
消防
喷淋
稳压
阀是做什么用得?
答:
稳压管指的是从屋顶稳压高位
消防
水箱自留或者经过稳压泵对
系统
进行稳压的,连接在消防管网上的或者是喷淋系统报警阀组和水泵出水汇总管之间的,设置单向阀的单方面供水装置,也就是下图水箱到报警阀前的官道上,一般设置的是控制阀门和止回阀
消防
工程如图减压
稳压
消火栓和末端试水装置图例为什么有两个?它们...
答:
这个没有两个啊,减压
稳压
消火栓 是安装在消火栓系统的管道压力高于0.5mpa的地方,使消火栓出口压力低于0.5mpa的;末端试水装置是安装于自动喷水灭火系统的报警阀系统管路的最不利点(每套报警阀所控制的最高部位的最远点)的;图例都是显示平面和系统两种图例,因为平面图和
系统图
是不一样的表示方法的 ...
消防
九大
系统
是什么
答:
消防九大系统包括:自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、消防给水系统、气体灭火系统、消火栓系统、灭火器、应急照明和疏散指示、防火门和防火卷帘。建筑
消防系统
的类型有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、防排烟系统、消防栓系统、火灾应急照明和疏散...
这两个8和4是什么意思啊,这是
消防
报警
系统图
答:
楼主截图的显示的8和4指的是相应的设备的线路根数是8根线和4根线 ,4根线的指的是报警线和电源线,指的是控制屋顶
稳压
泵的控制箱柜的;8根线的指的是报警线、电源线、电话线和电源线显示的控制电梯迫降的电梯控制柜的
普通室内消火栓与减压
稳压
消火栓从外表看有啥区别???
答:
1、栓头不同 减压
稳压
消火栓是带减压孔板的,目的保证出水压力相同;而普通的消火栓是不带减压孔板的。2、作用区域不同 减压稳压消火栓栓头适用于出生压力高于0.5mpa的区域;普通栓头用于出水压力小于0.5mpa的区域,直接出水。除了上述两点差别之外,二者本质上无太大区别,都是安装在室内,而且出水原理都...
电气图中不容忽视的错误及通病?
答:
本篇内容,从电气施工图审图中的几方面进行分析,主要涉及了供配电系统审图问题、
消防
设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。一、
高压系统图
通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、...