22问答网
所有问题
当前搜索:
液氨冷库防护距离要求
液氨
制冷区域与周边建筑的最小间距在什么情况下可以减小
答:
任何情况下都不能减小。
防护距离不宜小于150M
。充满液氨的钢瓶,放在日光照射的场地上30min就能爆炸,爆炸率是100%。根据GB50072-2011冷库设计规范,与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M, 与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M。
冷库液氨
制冷设施与周边的安全
距离
应该是多少
答:
防护距离不宜小于150M
。充满液氨的钢瓶,放在日光照射的场地上30min就能爆炸,爆炸率是100%。为了保证生产和人身安全,制冷剂钢瓶的充装、使用、运输和储存都必须遵守相关安全技术要求。操作人员启闭钢瓶阀门时,应站在阀的侧面缓慢启闭,钢瓶的瓶阀冻结时,应把钢瓶移到较暖的地方,或者用用洁净的温水解...
液氨冷库
要建在离居民区多少米的位置·
答:
根据GB50072-2011冷库设计规范,4.1.1,
与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M, 与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M
。
一个
液氨
制冷的
冷库
,影响了一个住宅小区的建设,合理吗
答:
不合理。根据 GB50072-2010 《冷库设计规范》,请看4.1.1条,
2.下风侧居民区防护距离不宜小于300m
,与其他方位居民区卫生防护距离不宜小于150m。4.1 库址选择与总平面 4.1.1 冷库库址的选择应符合下列规定:1 应符合当地总体规划的要求,并应经当地规划部门批准。2 库址宜选择在城市规划的物流...
重大危险源
液氨距离
居民区的安全距离是多少?
答:
源液氨罐体发生事故很严重,属于有毒气体,是生产炸药的原材料之一,
厂区防护距离不小于300米,居民区域不得小于150米
,一般的厂家都会按照国家规定来建设,但也有未达到国家标准的,也就是说罐体离小区150米是安全的,我从事过这类行业。
冷库液氨
制冷设施与周边的安全
距离
应该是多少
答:
重庆庆宁制冷
冷库
建造cqsnow
冷库
残留的液胺会暴炸吗?
答:
16%-25%);2、遇明火。比如在有氨泄漏的机房内吸烟就有可能引发爆炸。必须配备的安全措施:1、必须设置泄露预警装置,一旦空气中
液氨
浓度达到1%就自动报警;2、当空气在液氨浓度达到1%就要自动启动通风设备;3、
冷库
操作需要专业人士。还要对员工进行消防安全演练;4、要设立多个专门消防逃生通道。
液氨
使用单位安全管理规定
答:
第十三条
液氨
使用单位必须按照《
冷库
设计
规范
》(GB50072-2001)的
要求
,安装液位报警装置、紧急泄氨装置、安全阀等安全附件,并保证完好。紧急泄氨装置的放空管应接入水池。第十四条 液氨使用单位严禁采用膨胀螺栓固定设备、管道,宜采用预埋件方式。第十五条 液氨使用单位必须建立冷冻系统内和储罐的液氨...
冷库
用的
液氨
安全系数高不高?是否属于易燃易爆?
答:
液氨
是属于易燃易爆,这些年国内屡次出现氨制冷系统爆炸的情况,国家对氨机系统的
要求
也越来越严格,中小型的氨机系统已经有逐渐被氟机系统取代的趋势.氨机系统在前期设备投入时成本比氟机略低,但是后期的运行成本远远高出氟机,氨机泄漏是非常危险的,所以必须要有专业的维护人员24小时监视,而氟机不存在...
冷库
用的氨,容易爆炸吗?
答:
按规定,充装
液氨
这类危险货物,钢瓶不能灌满,要预留一定空间,防止液体遇到高温后膨胀。安全阀失灵、钢瓶厚度不够、管道老化等设备的质量问题,也可能导致液氨泄漏爆炸事故。 禽业公司用大型密封罐存储液氨,通过管道输送到屠宰车间和
冷库
。氨是氮氢化合物(氮占总含量的82.3%),在常温常压下是无色...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
GB50016液氨罐安全规范
液氨制冷离居住区隔距多少米
氨气储存防护距离标准
液氨储罐防火间距
液氨冷库安全规范
冷库制冷机房算什么类别
储氨与宿舍距离
液氨储罐的安全距离
液氨储罐安全防护距离