答:
混凝土施工缝留置规范
包括:桩与承台连接的施工缝留设位置、挡土墙的施工缝留设位置、柱的施工缝留设位置、柱的施工缝留设位置、剪力墙施工缝留设位置、楼梯施工缝留设位置。1、混凝土施工缝留置规范的具体介绍:(1)桩与承台连接的施工缝留设位置:桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm,对...
施工缝
留设的原则?
答:
2 垂直
施工缝
与地脚螺栓中心线的距离不应小于250mm,且不应小于螺栓直径的5 倍。8.6.5承受动力作用的设备基础施工缝留设位置应符合下列规定:1 标高不同的两个水平施工缝,其高低接合处应留设成台阶形,台阶的高宽比不应大于1.0;2 在水平施工缝处继续浇筑
混凝土
前,应对地脚螺栓进行一次复核校正...
施工缝
留设有哪些要求?
答:
拱墙结合的水平
施工缝
,宜留在拱(板) 墙接缝线以下150 mm~300 mm 处,先拱后墙的施工缝可留在起拱线处,但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带,外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三,承受动力作用的设备基础不应
留置
施工缝。
施工缝
有什么
规范
要求?
答:
(1)
施工缝
的位置应在
混凝土
浇筑之前确定,并宜
留置
在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;2)与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置在...
施工缝
是什么 施工缝的
留置
位置及处理方法
答:
楼梯的
混凝土
宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可
留置施工缝
;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧
规范
规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统
施工留置
在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较...
混凝土
浇筑前应该怎样设置
施工缝
的位置?
答:
预先设置
施工缝
是由于技术上或组织上的原因
混凝土
不能连续浇筑完毕。施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。(1)柱的施工缝应
留置
在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
建筑工程
混凝
士结构的
施工缝
预留设置与处理?
答:
这种
留置施工缝
的方法符合
规范
规定在剪力较小处,能消除因施T缝在跨中1/3范围内处理不好引起裂缝。具体做法是:①在承重墙中线上设置垫木或钢管,一是作为现浇板负筋的临时支撑,二是可以作为现浇板
混凝土
的临时侧面模板;浇筑?昆凝土完成后,待混凝土强度达到1.2MPa时,将中心线处多余浇筑的混凝土...
混凝土施工缝
宜
留置
在
答:
混凝土施工缝
宜
留置
在结构受剪力较小且便于施工的位置。混凝土施工缝和后浇带的位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带应设在结构剪力小、施工方便的位置。施工缝不是真正的“缝”,它只是后浇混凝土与初浇混凝土的结合面,称为施工缝。混凝土施工缝的设置原则是:留在结构受力较小、便于施工的位置。
施工缝
的留设原则
答:
墙上的
施工缝
应
留置
在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500mm的竖壁上。双向受力楼板、大体积
混凝土
、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
混凝土施工缝
留设的原则是
答:
原则如下:1、柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。2、
施工缝
应
留置
在基础的顶面、梁和吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。3、和楼板连成整体的大截面梁,施工缝应留置在板底下20到30毫米处。4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑砼,施工缝留在次梁跨度中间三分之一的...