22问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器电压输出
当一个
温度
传感器或压力传感器你不知是
电压输出
还是电流输出时怎么判断...
答:
电流
输出
信号是流入地(0V)的4-20mA电流,负载电阻通常都要外接,并具有恒流特性。因此可以用万用表测量
变送器输出
端的电阻,来大致判断是
电压
输出,还是电流输出,电阻小于或等于250欧的是电压输出,电阻很大的则是电流输出。
某
温度变送器
测量范围-30~100℃,
输出
范围0~5V,当现场温度60℃,变送...
答:
假设现场
温度
60℃,
变送器输出电压
是X 有:[100-(-30)]:5=[60-(-30)]:X X=45/13≈3.46 ( V)变送器输出电压是3.46 V
温湿度
变送器
怎么判断是
电压输出
还是电流输出
答:
可接一个可调电阻,通过调节电阻测量2端
电压
的方式可区分。按工作检测原理来区分,有电阻式、电容式、电感式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传感器等,方便传感器研发工作人员从原理与设计上做归纳性的分析和研究。OMEGA是值得信赖的测量仪器制造公司。自1962年成立...
温度变送器
的
输出
答:
输出
线是电源线 .输出4-20mA调制在24V回路中。不会形成干扰的
温度
传感器pt100经过什么
变送器
能
输出电压
信号?
答:
你这种远距离传输 必需使用电流信号传输,我的经验,你现在需要2个
变送器
一共,第一个是给热电阻提供激励信号并且
输出
电流信号的热电阻变送器;第二个是将电流信号转变为
电压
信号的电流信号变送模块 如果是电流信号的话 不需要屏蔽线缆 直接普通线缆就可以了~~如果你还有别的问题给我邮件好了~~cb11520...
DDZ3热电偶
温度变送器
输入范围100到500 输入200时
输出
多少?
答:
DDZ3热电偶
温度变送器
, 将温度信号线性地转换成1-5V直流
电压
信号或4-20mA直流电流信号,输入范围100到500。输入200时,
输出
的电压信号是2V,要是电流信号,电流信号是8mA。
...
温度
,
变送器
的标牌写的输出是4-20ma,电流输出。请问
输出电压
是...
答:
PT100接到4-20MA上,怎么接模块上有图纸和接法的,
输出
的4-20MA一般用通过24V电源才可以输出信号
关于热电阻型
温度变送器
的问题:我们一般给变送器的供电
电压
都是24V...
答:
第一种理解不对! 电源只是给电路供电,同样的功能,完全可以采用其它
电压
的电源供电(如12V、5V)实现。
变送器
的输入是电阻信号! LCD由电源供电,24V供电的话,一般需要在内部产生其它更低电压的电源,如5V,给LCD及其控制电路供电。LCD显示由控制电路根据测量结果进行控制显示。第二种理解是对的!
温度变送器
可以直联串口
电压
吗
答:
可以。温度变送器
输出
的的信号是4~20mA或0~5V,用RS-485电缆连接到PLC控制器的模拟量接口,PLC与电脑连接,电脑上可看到温度值,同时
温度变送器电压
信号是一种模拟量,需要用A/D转换器转换成数字量,才能输入到程控器内处理,也是可以直联串口电压的,温变的V-接24VDC的负极温变的S+接热电偶的...
温度变送器
的供电
答:
我是做
温度变送器
的我来告诉你 供电电源:12~30VDC