22问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器需要接地吗
安装使用温湿度
变送器需要
注意哪些方面?
答:
首先在安装的过程中,
一定要保证温湿度变送器的外壳接地
,而且,在引入的电缆应该是二芯屏蔽的橡胶护套电缆,其中芯线的截面积要大于0.5 mm2,电缆屏蔽层与安装温湿度变送器的外壳也应该绝缘,电缆允许的分布电容不能超过0.08μF,电缆允许分布电感不能大于1.5 mH,安全棚也应安装在安全的场所且必须...
什么情况下
温度变送器需要
外壳
接地
答:
存在电磁干扰现象温度变送器需要外壳接地
。根据查询相关公开信息显示,使用温度变送器时存在电磁干扰现象,需要给外壳加接地,以减少干扰,提高信号可靠性和准确度。
pt100
温度变送器
测量回路
需要
单端
接地吗
答:
PT100温度变送器常用输出信号为4-20mA。信号线都应采用屏蔽线,
屏蔽线采用单端接地,靠近测控装置一侧接地
。
温度变送器
的注意事项
答:
温度变送器
的供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。变送器的校准应在加电5分钟后进行,并且要注意当时环境温度。测高温时(>>100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器。在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固
接地
避免干扰,电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输...
温度变送器
连接k型热偶和e型热偶时,接线方式一样吗?
答:
黄色导线连接到
温度变送器
的负极,而绿色导线则是
接地
线。E型热偶的接线方式是,紫色导线连接到温度变送器的正极,白色导线连接到温度变送器的负极,而绿色导线则是接地线。因此,连接K型热偶和E型热偶时,接线方式是不一样的,
需要
根据具体的热偶类型来选择正确的接线方式。
温湿度
变送器
THT-N263A,如何接线?
答:
THT-N263A Vt(A)接24v+ 与G(B)输出电流4~20mA为
温度
,NC(b)为补偿,温度:0~50度,正负0.5%;vP接24v+ 与vn输出电流4~20mA为湿度,湿度:0~99%rh,正负2%;
压力
变送器
安装在工艺管道上要注意哪些事项?
答:
2.压力
变送器
在安装的时侯需要注意的工作:⑴在使用传感器及变送器中,应该按行业规定进行周期检查。⑵在安装的时侯,传感器及变送器周边应该避免有强电磁的干扰;压力传感器及变送器的外壳一般
需要接地
;信号电缆线不得与动力电缆混合铺设。深圳市中航电脑智能系统(中航自控系统)压力变送器 ...
防爆压力
变送器
规格参数有哪些
答:
答案是
需要
的,根据相关规定爆炸性危险环境的电气设备、电缆保护管、接线箱等金属裸露部分,均应
接地
。具体的关于防爆压力
变送器
的信息和我一起到文中来看看吧!一、防爆压力变送器规格参数有哪些1、精度等级:0.25级基本误差±0.25%、0.5级基本误差±0.5%2、非线性误差:0.25级≤±0.25%FS、0...
西门子plc200
温度变送器
输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
然后,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。最后,不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。
温度变送器
按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送...
【求教】
温度
传感器的主要参数
答:
温度变送器
的主要参数:温度精度、测量范围、供电电压、信号输出、储藏条件、环境压力、保养、外壳材料、外壳尺寸、防护等级、接线方式等。希望对你有帮助。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 sanlinsan524 2010-05-25 · 超过13用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:38 采纳率:100% ...