22问答网
所有问题
当前搜索:
满堂脚手架扣件扭矩是多少
满堂脚手架
规范
答:
1、立杆 :架体设纵横向扫地杆,扫地杆设在基础上平面200mm处的立杆上,用十字
扣件
固定在立杆上,立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度。立杆接头要错开不设在同一层面上,立杆下端与垫木间增加木楔,用来调整立杆沉降不匀。2、水平杆:纵横向 水平杆用直角扣件固定在立杆上,扣...
满堂架
的搭设规格
答:
中间两道20cm立杆采用
扣件
直接相连,对接扣件的开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件边缘的长度不应小于100mm;立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300;上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相连立杆的距离不大于纵 距的1/3;在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜杆等...
满堂脚手架
搭设规范和要求?
答:
5、大横杆的连接宜对接
扣件
连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。二、外
脚手架
施工安全技术要求 1、所用脚手架钢管与扣件由外租借,应...
满堂脚手架
剪刀撑搭设规范是什么?
答:
10、所有扣件紧固力矩,应达到45~55N·m
。 11、斜杆接长,不宜采用对接扣件。应采用叠交方式,二只回转扣件接长的二只扣件间隔不少于0.4m。以上内容参考:百度百科-剪刀撑、百度百科-满堂式脚手架
脚手架扣件
计算
答:
转扣:8个 十字扣:176个 底座:5 套筒
扣件
(接扣)29个
脚手板
:8.3块 4—6m钢管:61.9根 2.2m钢管:58.1根 合格的扣件每个可以承受240kg的力,搭架不得高于六层,厂房不得超过4层高度。规范规定:立杆不得大于1.8米/个,横杆不得大于1.2米/个,水平大横杆不得大于1.5m间距....
满堂脚手架
搭设规范最新版满堂脚手架搭设标准
答:
3、 3.纵横向扫地杆均按从地面上算,不高于200 mm全跨搭设,横向扫地杆位于纵向扫地杆的下方。4、 4、《JGJ130-2011建筑施工
扣件
式钢管
脚手架
安全技术规范》第6.9.6条:
满堂
支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。5、 第...
建筑工程中
扣件
式
脚手架
的规格有哪些要求?
答:
依据《建筑施工
扣件
式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ 130—2011。 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流 体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。 脚手架管宜采方管协会速递脚手架管规格...
脚手架
施工方案怎么做
答:
(2)
扣件
螺栓拧紧
扭力矩
宜为50~60Nm,并不得小于40Nm。 (3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。六、
脚手架
计算书 1--立杆;2--立杆加强杆;3--横杆;4--横杆加强杆 计算门架的几何尺寸图1.脚手架参数脚手架搭设高度为18.8米,门架型号采用MF1219,钢材为Q235。扣件连接方式:单扣件;搭设尺寸为:门架...
满堂脚手架
顶托的调节范围
是多少
答:
可调节顶托的调节范围在 20cm以内。二、
满堂脚手架
安装施工要求 (1)排架安装从梁一端开始向另一端推进,从纵横两个方向同时进行,以免支架失稳。 (2)用于支撑的所有杆件,必须经检验合格后方可使用。(3)碗扣式支架的底层组装最为关键,其组装质量直接影响支架整体质量;在安装完最下两层水平杆后...
满堂脚手架
搭设规范
答:
4、搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转
扣件
固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。5、
脚手架
纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。6、防护栏杆应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m,中栏杆应居中设置。 7、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢管脚手架扣件扭力
扣件力矩标准规范最新
钢管扣件扭矩力规范要求
脚手架扣件扭力扭矩规范
钢管脚手架卡扣扭矩
钢管脚手架扣件扭力矩检查表
钢管脚手架扣件扭矩最新规范
轻型脚手架扭矩标准
建筑钢管扣件一个扭矩是多少