22问答网
所有问题
当前搜索:
满堂脚手架搭设高度要求
...2011)规定,
满堂脚手架搭设高度
不宜超过()m。
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定:满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m
;满堂脚手架的高宽比不宜大于3;施工层不得超过1层。
满堂脚手架搭设高度
不宜超过( )满堂脚手架施工层不得超过( )。_百度知...
答:
满堂脚手架搭设高度不宜超过36m
;满堂脚手架施工层不得超过1层。(6)满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6~8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
当架体搭设高度在8m以下
时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平...
室内
满堂脚手架搭设要求
,满堂红脚手架施工需注意什么?
答:
1、满堂脚手架高度不能够超过36米,施工层不能超过1层
。2、立杆接头要用扣件进行连接,水平杆长度不能小于3跨。3、
在架体外周围以及内部的纵、横向每6到8米
由底至顶设置剪刀撑。4、搭设高度在8米以下时,架顶部设置水平剪刀撑,高度在8米以上时,架体底部以及竖向间隔不可以超过8m米处,分别设置水...
满堂脚手架
和满堂支撑架的区别是什么?
答:
满堂脚手架的最大搭设高度是36米,而满堂支撑架的最大搭设高度是30米
。2、立杆受力特点 满堂脚手架的立杆受力特点是水平杆→立杆,偏心受压;而满堂支撑架的立杆受力特点是可调托撑→立杆,轴心受压。3、竖向剪刀撑宽度 满堂脚手架的竖向剪刀撑宽度为6m~8m,而满堂支撑架的竖向剪刀撑宽度为3m左右。
满堂
红
脚手架高度
超过多少米需要做专家论证?
答:
满堂红脚手架高度超过50米需要做专家论证
。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要组织专家进行论证,论证通过后,方可进行施工。对于脚手架工程来说,需要论证的范围为:(1)
搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
。(2)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。(...
满堂脚手架
一般多高?
答:
门架式
满堂脚手架
结构、构造设计,应根据荷载、支撑
高度
、使用面积等来确定;架体基础、门架承载力应按部颂JGJ128-2000规范规定进行
要求
和计算。可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200m。当超过200m时,一榀门架承载力设计值,应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0....
高支模的
脚手架搭设高度
是多少?
答:
1、脚手架搭设高度要求规范中:脚手架搭设高度要求单排脚手架搭设高度不应超过24m,双排脚手架搭设高度不宜超过50m,悬挑脚手架的搭设高度不宜超过20m,
满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m
,满堂支撑架搭设高度不宜超过30m,2、当满堂支撑架小于4跨时,不宜超过5.2m,盘扣式模板支架搭设高度不宜超过...
满堂架搭设
规范
答:
满堂架搭设
规范1、满堂式
脚手架
的门架跨度及间距,按实际荷载进行计算,其净间距不得大于1.2米。2、满堂式脚手架的高宽比不得大于4,建筑
高度
不得高于30米。3、满堂式脚手架结构设计时,应在门柱上安装支架和支架,以实现门柱的直接承载。安装在门架竖杆上的支架必须具备足够的弯曲强度和刚性。4、...
请问下
满堂
式
脚手架
需要承重500kg,架子长宽都是25m,高10.3m,怎么确定...
答:
双排
脚手架
,
搭设高度
30.0米,20.0米以下采用双管立杆,20.0米以上采用单管立杆.立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米.钢管类型为 48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米.施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工.
脚手板
采用...
满堂
红
脚手架搭设
规范有哪些?
答:
1)外立面平网防护 凡
高度
在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的,首层四周必须支固定3米宽的水平安全网(高层建筑支6米宽双层网),网底距接触面不得小于3米(高层不得小于5米)。高层建筑每隔二层还应固定一道3米宽的水平安全网,网接口处必须连接严密。2)
满堂脚手架
施工平网防护 满堂红脚手架...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
满堂脚手架搭设规范标准
满堂支撑脚手架高度是多少
满堂脚手架搭设高度不宜超
满堂脚手架搭设高度不得超过
满堂脚手架搭设高度如何确定
满堂支撑脚手架搭设高度
满堂脚手架多高设置
脚手架超过几米满堂
满堂脚手架剪刀撑搭设规范