漏电保护器的动作电流值
漏电保护器的动作电流
是多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电保护器
一般多大
电流
起
动作
?
答:
市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A
。漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。漏电动作电流值在
50 mA及以上
的低灵敏度型漏电保护器不能作为...
漏电保护器的动作电流
是多少呢?
答:
漏电保护器的动作电流是根据国家标准和行业规范进行规定的。在中国,
漏电保护器的动作电流一般为30mA或100mA
。漏电保护器是一种用于保护人身安全的电器,它能够检测电路中的漏电流,一旦检测到漏电流超过了设定的动作电流值,漏电保护器就会立即切断电路,以保护人身安全。在实际使用中,漏电保护器的动作电流...
漏保的动作电流
是多少??
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s
。总配电箱中漏电保护器的
额定漏电动作电流应大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热...
漏电保护器的动作电流
是多少?
答:
1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,
其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
。8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
漏电保护器的动作电流
应为多少?
答:
当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有
漏电电流
流过,这时穿过互感
器的
三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与
保护
区装置预定
动作电流值
相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,...
漏电动作电流
为多少的
漏电保护
答:
漏电保护装置的设定
动作电流
为30毫安。漏电动作电流为30毫安的漏电保护器是一种用于保护人体安全的电气设备。当电路中的
漏电电流
达到30毫安时,漏电保护器会在短时间内自动切断电源,以防止电流通过人体造成触电事故。
漏电保护器的
工作原理是通过检测电路中的电流是否有异常流动,如果有异常流动,即漏电现象,...
漏电保护
开关
动作电流
是多少安培?
答:
一般环境选择
动作电流
不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
漏电保护器的
两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
一、二、三级配电
漏电保护器动作电流
是多少?
答:
一二三级配电
漏电保护器动作电流
分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
漏电保护器
额定漏电
动作电流
不大于
答:
30mA。根据查询百度文库显示:漏电保护器的额定漏电动作电流
不应大于30mA
,且额定漏电动作时间不应大于0.1s。这是为了确保在发生漏电事故时,漏电保护器能够迅速动作,切断电源,保障人员的安全。漏电保护器的额定漏电动作电流是指在漏电保护器在发生漏电动作时的电流值。这个值的大小决定了漏电保护器的灵敏度...