漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,
额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值
,国际上公认30 mA 为人体安全电流值;(2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;(3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定...
漏电保护器
的
额定
动作
电流怎么
确定?
答:
建议优先选择300mA
。除非该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA,这样就于另当别论。《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧...
漏电保护器
的
额定电流
应该
选择
多少的才好?
答:
漏电保护器一般220v的额定18A起,380V的额定20A起
。单相KWX4.5A,三相KWX2A。市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度...
漏电保护器
多少A的合适
答:
3、插座回路可选择1P+N 30mA的漏电保护产品,额定电流可选择16~25A
。4、照明回路需考虑家庭照明灯具总电流大小,开关额定电流推荐选择10~20A。
漏电保护器怎么选择漏电
动作
电流
?
答:
一级配电箱里的漏电保护器,在选择额定漏电动作电流范围时,
一般情况下都应该选择漏电动作电流为100MA的漏电保护器
。二级的配电箱里的漏电保护器,在选择额定漏电动作电流的时候,应该选择的额定漏电动作电流范围在30---70MA之间的漏电保护器才行呀!三级的配电箱里的漏电保护器,在选择额定漏电动作电流...
家用
漏电保护器
应该
选择
多大的?
答:
1. 家用
漏电保护器
的
额定电流选择
家用漏电保护器的额定电流应选择32A。这一规格能够适应大多数家庭电路的需求,同时提供适当的保护水平。2. 高灵敏度型漏电保护器的
漏电电流
规格 在家用漏电保护中,应
选择漏电
电流为3mA的高灵敏度型漏电保护器。这种类型的保护器能够有效地对人身触电提供快速保护。3. 低...
漏电保护器
的
额定漏电
动作
电流如何选择
?
答:
首先,考虑人身安全:
额定漏电
动作电流不应超过国际公认的30毫安,这是人体安全电流的最大值。这样可以有效防止触电风险。其次,为了电网稳定:它应能避开电网的正常
漏电电流
,确保供电系统的可靠运行。为了实现多级保护的分级
选择
性,下一级
保护器
的
额定电流
应小于上一级,级差通常在112~215倍之间。例如,...
请问各位高手,
漏电保护器
的
额定电流
是
怎么选
的,一般高出用电器额定电流...
答:
漏电保护器
保护的是人身安全,使人不会应为接触到大电流而引起心室纤维性颤动死亡,所以防止人员直接接触带电导体的漏电保护器必须小于30mA,防止人员间接接触带电导体(如带电导体绝缘损坏碰到外壳引起的漏电),
漏电电流
可以为100~300mA。
漏电保护器
的
额定漏电
动作
电流
是多少?
答:
4、
额定漏电
不动作电流:在规定的条件下,
漏电保护器
不动作的电流值,一般应
选漏电
动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。5、其他参数比如:电源频率、额定电压、
额定电流
等,在选用...
漏电保护器
动作
电流
值
如何
选定?
答:
s。即使
电流
达到100mA,只要
漏电保护器
在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可
选漏电
动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)。