22问答网
所有问题
当前搜索:
潜水泵一启动瞬间跳闸
潜水泵
在
启动
的
一瞬间
经常
跳闸
,但不是每次。运行过程中不跳闸。水泵用...
答:
潜水泵在启动的一瞬间跳闸(不是每次),
是因为电机启动时瞬间电流处于闸开关跳闸电流的临界点,当启动电流大于跳闸电流时,过电流使开关跳闸
。当启动电流小于跳闸电流时则不跳闸。运行过程中不跳闸是因为电机正常运行时电流小于跳闸电流值很多,所以不跳闸。电机启动前处于静止状态,当接通电源的瞬间,电机绕...
3KW的
潜水泵
,
启动
16A空开
瞬间跳闸
,但热继电器没有动作(整定电流15A...
答:
1,
你那是短路
,时间太短了瞬时电流过大,热继电器是热保护器,就是说工作正常电流。微量大过。或者波动太大,就会电流过大一点,热保护承受的热变形就会动作,OK 2 你那是短路。要拆开内部,看线圈,是扎间短路,还是进水线头短路,其中电阻为0,就是电阻过小,电阻过小就是电流过大,其中有两个电流...
潜水泵一启动
就
跳闸
是什么原因?
答:
用绝缘摇表测量一下绝缘,最好是从接线盒的地方拆开,单独测量
,可能就找到问题了~应该检查一下电缆线是否有破皮的地方!
潜水泵一启动
就
跳闸
是什么原因?
答:
1)该跳闸开关选择的整定值过小,潜水泵的工作电流超过其整定值,导致该开关出现跳闸
。2)
潜水泵电缆或者电机的绝缘受到损坏
。漏电导致跳闸,3) 电机进水。解决办法有 1)观看水泵说明书(贴牌) 得知正常工作电流,调整开关整定值。2)用500V摇表分段测量电缆、电机的绝缘是否符合要求 。如不符合,需...
家里的
潜水泵一
用就
跳闸
是什么原因呢?
答:
家里潜水泵一用就跳闸可能有以下几种原因:1. 过载:潜水泵的功率超出了电路的承载能力
,导致跳闸保护。2. 短路:潜水泵内部出现短路现象,导致电路跳闸。3. 泵的故障:潜水泵本身出现故障,如电机损坏或叶轮堵塞等,导致电路跳闸。4. 电路故障:家里电路存在问题,如老化、短路或接线不良等,导致跳闸...
潜水泵
只要
启动
就
跳闸
是什么原因?
答:
1)
该跳闸开关选择的整定值过小
,潜水泵的工作电流超过其整定值,导致该开关出现跳闸。2)
潜水泵电缆或者电机的绝缘受到损坏
。漏电导致跳闸,3) 电机进水。解决办法有 1)观看水泵说明书(贴牌) 得知正常工作电流,调整开关整定值。2)用500V摇表分段测量电缆、电机的绝缘是否符合要求 。如不符合,...
潜水泵跳闸
原因和解决方法
答:
原因一:
过载
潜水泵在运行时,如果负载过大,即泵的实际运行电流超过了其额定电流,就可能导致跳闸。这可能是由于泵的设计流量与实际使用流量不匹配,或者泵的运行环境(如水温、水质等)发生了变化。解决方法:1. 检查泵的额定电流与实际运行电流是否匹配,如果不匹配,可能需要更换合适功率的潜水泵。2....
潜水泵
只要
启动
就
跳闸
是什么原因?
答:
潜水泵启动
就
跳闸
的原因可能是①漏电保护跳闸。②线路或绕组短路引发的短路你护跳闸。③启动器内部短路性故障保护跳闸。
潜水泵
只要
启动
就
跳闸
是什么原因?
答:
潜水泵
只要
启动
就
跳闸
,一部分的原因是安全控制器的原因 ,还有一部分的原因就是电压太高,所以也会有跳闸的情况 ,因为压力太高,所以为了安全才会跳闸
水泵启动
就
跳闸
怎么办?
答:
这是
水泵
的
启动
电流很大,而空气开关也就是漏电保护器的额定电流没有这么大,所以就会
跳闸
了。可以换个大一点的空气开关或者附加降压器。空气开关:空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
潜水泵开一段时间跳闸
潜水泵一开跳闸
潜水泵抽水就跳闸
为什么潜水泵合闸就跳闸
潜水泵下水就跳闸
潜水泵开关一开就跳闸
电动机一启动就跳闸
水泵启动就跳闸什么原因
潜水泵跳闸都有哪些原因