22问答网
所有问题
当前搜索:
潜水泵自动压力开关
潜水泵
可以装
压力自动开关
吗?
答:
潜水泵装压力自动
浮球
开关
,这个直接装在水泵上面的,这个限制的是220V电压的可以,如果是380V或者660V的,这就需要配控制柜或者控制箱,专门有一个是安装液位控制器的。直接用浮球,几十块钱,如果用控制柜,那就要几百块钱了。
压力开关
和摇控开关能控制一个
潜水泵
吗?
答:
可以,
压力开关
根据水压情况自动控制
潜水泵
,而摇控开关是根据人的需要进行启停潜水泵,二者是相对独立的电气单元,可分别单独控制潜水泵,也可把两者有机的结合在一起,使电路更人性化,从而更好地为我们人类服务。
水泵压力开关
怎么接线?
答:
接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。即电源→下限压力表(公共),接触器常开1→下限压力表(下限),接触器常开2,→上限压力表(公共),→上限压力表(下限),→交流接触器线圈。
水泵压
...
我家的3相
潜水泵
配上
压力开关
,在停的时候会跳闸〔以前不跳〕为什么呢...
答:
1接触器卡,触点粘,没有完全复位,处于缺相 2
压力开关
,主回路接触不良 3
潜水泵
有漏电,轴承坏,过流跳闸,此时压力未到
潜水泵
安了
压力开关
压小不出水压大不断电是怎么回事
答:
压力自动开关
?
潜水泵
排水用的话一般用浮球液位控制器,如果用压力控制,那就出水管加装一个电接点压力表就可以了。
水下20米
潜水泵
在井口处安装
压力开关
行吗?
答:
首先说明一下:
压力开关
不是压力表,因此和显示无关。你想通过压力开关控制
潜水泵
的起停吗?本人不建议压力开关使用在水泵控制上(稳压系统、工艺系统等小流量,大管径的时候才建议使用)。如果非要使用,最好能满足以下几点:1.压力开关与管道连接之间,增加缓冲管(一般是一圈和两圈的,圈越多缓冲效果...
我想在自家水井用
潜水泵
加
压力开关
能实现自来水吗?
答:
能实现。
潜水泵
装好后将管路连接起来,在管路上安装一只电接点
压力
表,当泵开启后管路达到一定压力(电接点高点接触)水泵停止,当用水时压力下降(电接点低点接触)水泵启动,泵根据你用水的多少来启停。为了让泵不频繁启动可以在管路上安装一套隔膜稳压罐,虽然成本高些但运行比较稳定。
潜水泵
安了
压力开关
压小不出水压大不断电是怎么回事
答:
信号线有问题吧,或者就是控制柜接触不良的问题,这个和泵没有关系 的。具体的问问厂家,天津奥特泵业就是做
潜水泵
的,他们会告诉的
...想安
自动
供水系统,
潜水泵
12KW,不知道
压力开关
要什么型号的,大概多 ...
答:
用一个电接点
压力
表控制就行了,买一个电接点压力表和60A接触器(因经常启动)再加两个中间继电器就可以进行
自动
控制。原理:用电接点压力表的上限和下限分别控制两个中间继电器的通断来控制接触器的通断,达到自动控制的目的。
自吸
水泵
的
压力
开怎么调压?最高能调多少压力?
答:
用一个370W的大元自吸
水泵
和
压力开关
。想要喷雾。据说要从三个压慢慢往上调压,直到喷雾头喷出理想的雾。不知道用这个东西可不可以?lang1817 | 浏览2903 次 |举报 我有更好的答案邀请更新 2011-06-30 最佳答案 这个要计算你60个喷头的流量,60个喷头同时喷水的话,水泵的流量必须超过喷头的流量。另外一般的...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
怎样用压力开关控制水泵
潜水泵自动抽水控制器
家用水泵自动启停装置
潜水泵能加压力开关改自动吗
潜水泵自动压力开关原理
潜水泵专用开关
全自动自吸泵压力开关图解
水泵压力开关哪里有卖的
水泵压力开关去哪买