22问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩泥浆验收规范
混凝土
灌注桩验收规范
答:
规范
要求进行竖向抗压承载力静载试验方法进行
验收
检测的有设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的
灌注桩
,对吨位大、受场地限制无法进行静载试验的大直径桩,《建筑基桩检测技术规范》在对该规范第3.3.7条作了说明。要体现“各种方法合理搭配,优势互补”的原则,如深层平板载荷试验、岩基载...
混凝土
灌注桩验收规范
有哪些?
答:
1.混凝土
灌注桩
指就地成孔并立即灌注混凝土制成的桩。按成桩工艺的不同分为:
泥浆
护壁钻孔灌注桩、沉管灌注桩、夯扩桩、干作业成孔灌注桩及人工挖孔桩等。2.混凝土灌注桩的施工质量验收应符合设计要求和《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》。3.桩体质量检验按《建筑基桩检测技术规范》。4混凝土强度试...
灌注桩
的允许偏差是多少?
答:
正30,负50。出处:《建筑地基基础工程施工质量
验收规范
》GB50202-2002 5.1.4
灌注桩
的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试...
混凝土
灌注桩验收规范
答:
1.混凝土
灌注桩
指就地成孔并立即灌注混凝土制成的桩。按成 桩工艺的不同分为:
泥浆
护壁钻孔灌注桩、沉管灌注桩、夯扩桩、干作业成孔灌注桩及人工 挖孔桩等。 2.混凝土灌注桩的施工质量验收应符合设计要求和《建筑地基基础工程施工 质量
验收规范
》 ( GB50202-2002 )的有关规定,其质量验收项目及检验标准见下表: ...
桩基
施工
验收规范
有哪些 注意事项是什么
答:
1.4、基桩检测除应在施工前和施工后进行外,尚应采取符合本规范规定的检测方法或专业
验收规范
规定的其他检测方法,进行
桩基
施工过程中的检测,加强施工过程质量控制。 2、检测工作程序 2.2、调查、资料收集阶段宜包括下列内容: 1、收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计图纸、施工记录;了解施工工艺和施工中出现的异常...
...二次清孔?什么时候进行二次清孔?沉渣厚度
验收规范
是如何规定的?_百 ...
答:
灌注桩
成桩后进行第一次清孔的目的主要是尽最大可能清理桩底的沉渣,但是它有个局限性,就是第一次清孔后要保持孔内
泥浆
的比重,防止缩孔或者塌孔。此时下钢筋笼、导管。然后进行彻底的二次清孔,这次对泥浆比重要求较高,一般为1.04~1.15,尽量稀释泥浆,并彻底清理孔底的沉渣,沉渣厚度:端承桩...
灌注桩
的允许偏差有哪些?
答:
根据《建筑
桩基
技术
规范
》JCJ 94—2008要求桩的允许偏差是:6.2.4
灌注桩
成孔施工的允许偏差应满足表6.2.4的要求 6. 2. 5 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求:1 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求,制作允许偏差应符合表6. 2. 5的规定:2 分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接或机械式...
建筑
桩基
钻孔
灌注桩泥浆
比重查什么
规范
答:
1、如果是施工技术人员用的施工规范,用《建筑
桩基
技术规范》(JGJ94-2008),第47页。2、如果是监理用的质量
验收规范
,用《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),第27页。
钻孔
灌注桩泥浆
指标
答:
主要包括以下几个方面:1、
泥浆
比重:要求在1.05到1.20。2、泥浆黏度:要求在16到22s。3、含砂率:要求小于4%。4、胶体率:要求大于95%。需要根据工程的要求和地质条件进行调整。同时,在施工过程中,需要对泥浆指标进行定期检测,以确保泥浆的质量符合要求。
灌注桩
及后压浆施工工艺技术要求?
答:
钻孔达到设计深度后,此时空转不进尺,以比重较低(1.05~1.10)的新
泥浆
替换孔内比重较大的泥浆。3终孔
验收
及质量验收3.1终孔验收当钻至持力层设计深度并满足有效
桩
长要求后即可停钻。桩孔终孔后,由钻机班长、质检员提请总包复检合格后报监理,对其桩径、孔深、垂直度及孔底沉渣等各项指标依据
规范
规定及设计要求进行...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩泥浆需要送检规范
灌注桩泥浆需要送检吗
JGJ94-2008建筑桩基技术规范
混凝土灌注桩验收规范依据
灌注桩泥浆配比规范
灌注桩验收规范李四德
冲击钻孔灌注桩验收
灌注桩泥浆检测规范要求
灌注桩验收方法要点