22问答网
所有问题
当前搜索:
火线和零线电阻多大算正常
零线和火线
的绝缘
电阻
多少
为正常
?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,...
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线和零线的之间电阻值越大越好,
最小不能小于0.5兆欧,火线和地线也一样最小不能小于0.5兆欧
。而零线和地线之间的电阻值要分两个情况,TN系统的越小越好,最小不能大于4欧,而TT系统,中性线接地电阻不大于4欧,地线是单独的,接地电阻也不能大于4欧,那零地之间的电阻值就不能大于8欧。
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线零线电阻越大越好,他们之间要求是阻值趋近于无穷大为最好。正常情况下,不低于五兆欧姆
。根据线路的使用场所也有十兆欧姆两兆欧姆遗照欧姆0.5兆欧姆等区分。火线零线火线地线零线地线之间的电阻值都以上述标准来进行检测。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
零线与火线
之间的绝缘
电阻
值
是多少
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,
不低于1MΩ
。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定...
火线
、
零线
和地线之间的
电阻
多少
算正常
?
答:
通常在10MΩ以上
。供电线路的导线之间以及线地之间的绝缘电阻,和布线方式以及长度、温度、测量方式、测量仪器都有关系。通常在几到几十兆欧之间,大多数情况下不会低于10MΩ。注意:绝缘电阻是指导线之间以及线地之间的电阻。加装设备后阻值会下降。很多人进行测量是会忽略诸如电气开关之类设备的影响。实际...
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,零线和地线
答:
电阻
在5兆欧比较
正常
,当开关在分断位置时,
火线和零线
、地线电阻最好是无穷大,实际由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及
火线零线
和地线间的电阻,有零点几到几兆欧的
阻值
时,存在一定的漏电情况。
零线是
火线经电气负载后的电路的回路线,在开关闭合时(工作中)希望零线和地线的电阻越...
零线与火线
之间的绝缘
电阻
值
是多少
?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。火线:照明电路里的两根电线的一个,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压...
火线
、
零线
和地线之间的
电阻
多少
算正常
?
答:
1. 确保进线电源断路器已经清晰地关闭,以便安全地进行
电阻
测试。2.
零线与
相线之间的最小绝缘电阻应不小于0.22兆欧,以确保电气安全。3. 在室内,零线与接地线之间的绝缘电阻也应保持在0.22兆欧以上,以维护电气系统的可靠性。
火线
、
零线
和地线之间的
电阻
多少
算正常
?
答:
1. 火线、零线和地线之间的
电阻
值在
正常
情况下应该
是
非常小的,通常在几欧姆到几十欧姆之间。2. 当开关处于分断位置时,理论上,
火线和零线
、地线之间的电阻应该接近无穷大,因为它们是断开的。3. 然而,在实际应用中,由于各种因素的影响,如电线材料的导电性、连接点的接触电阻等,很难达到理想的...
摇表测
零线火线
之间
电阻
多少欧姆
正常
?
答:
最新出来的行业规定,500V摇表测量绝缘
电阻
,大于0.5MΩ即可。不过实际使用中,在
火线
、
零线
之间的电器元件都断开的情况下,绝缘电阻最好大于10MΩ。新设备断开电器元件,测量零线、火线绝缘电阻都
是
无穷大。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火线与零线电阻54KΩ正常吗
零线和火线间电阻多大算合格
零火之间电阻为300欧正常吗
火线零线电阻3000欧姆正常吗
火零线的阻值多少大为正常
零线和火线短路电阻多大
零线火线阻值是多少正常
火线零线电阻500欧正常吗
零线和火线之间的电阻是多少