火线对地电压是110
火线对地电压
110v是何原因
答:
很有可能万用表电池不足。 如果
地线
和大地接触良好的话,地线-
火线的电压
是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重.
关于家里插座
火线
和地线
电压
110V的问题?
答:
正常情况用万用表测量
火线
与地线
电压
也应该是220v,因万用表电压档内阻很大,既便接地电阻不合格(大于4欧),测量值还是显示220v。所述情况可能是测量处的接地线与主地线严重接触不良或断路,显示110v是感应电压值。解决方法:关闭总电源,用万用表电阻挡测此处地线与主地线的电阻值,如不是接近零欧,...
火线
和零线间的
电压是
220V,地线零线有60V电压,火线和地线之间有
110电压
...
答:
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使零线
对地电压
较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。这样的运行...
双
火线110
VAC指什么?
答:
我们民用的220V电是一根火线和一根零线,他们之间的电压是220V,其中
火线对地电压为
220V,零线对地电压为0V,AC代表的是交流电,区别于DC代表的直流电。双火线我理解是两根火线,对地电压都是110V,但是相位差了180度,也就是一个是+110V,一个是-110V,两根线之间电压还是220V,一般的电力系统内是不会出...
火线
与零线220V,火线与地线110V,零线与地线90V,是地线有漏电现象吗...
答:
正常情况下,
火线与地线
有接近220V的
电压
,零线与地线之间有较小电压。判断漏电现象不能依靠测量电压,需要断开电源,用兆欧表测量。
火线
才有
110
伏是什么原因?
答:
火零:220V 火地:110V 所以如果你用电笔测量,就相当于在测火
地电压
差,因为你是接地的
火线对地
线110V 零线对地110V 火对零220V 这是什么问题
答:
这种情况下,你测L
对地
的话,
电压
就不是220V,你测N对地也是有电压的。所以这情况下你测L和N对PE没啥意思,可以说无意义。你研究下吧。比较常见的是UPS系统,N不接地,这时候你测L和N对地的电压感觉都不对,L不是220,N也不是0,不过L对N是220,接在设备上,设备能正常工作,当L和N有一...
220家用电
火线对地110
零线对地无
电压
怎么回事
答:
你的地线没用,或没接好,连墙上的一个丁子都不如,还能叫地线吗,地线是要接大地的,查清楚吧,安全第一,零地没
电压
正常,零线理论上本来就是没电压的
对地电压
110v时,一手摸
火线
一手摸地线会触电吗?
答:
会。因为安全
电压
应该是36V。如果你用手直接触带电体,安全电压应该更低。
家里的电是220v的插上空调后变成火与零
是110
零与地之间是110火与
地
是...
答:
现在很多电器在电源输入端安装安规电容,正常情况电器金属机壳与
火线
之间的
电压为
110V,与地线之间的电压也是110V,电流很小,只是有点麻,对人体无害,火线与零线和地线之间的
电压是
220V,若零线断路,才会产生你所说的现象,但是零线断路,家里就算是断电了,空调无法运转 ...