火线220v零线110v是什么问题
我家的
火线是
220
零线110
。这
是怎么
回事?该怎么处理
答:
火线与零线之间的标准电压是220V,正常情况下出现10%以内的波动是属于正常现象。但如果出现火线与零线之间只有110V的情况,
大多是由于火线接触不良
,或者是开关问题引起的。检查下电源进线处火线的接触情况,或者检查开关质量及接线是否紧固。1、家里装有入户总开关和照明、插座、空调、厨房、卫生间各支路断...
电笔测后
火线220v
,
零线110v
,如何解决这个
问题
?
答:
这个属于零线带电问题造成的
,另外还有就是你的感应电笔测量精度不准确也会产生这个问题,建议你用普通电笔测量如果还有问题那就是零线带电了,零线带电有两个方面问题造成,第一就是零线存在断线,第二就是变压器接地线接触不良也会造成这个问题 希望我的回答对你有帮助望采纳 ...
电笔测后
火线220v
,
零线110v
,如何解决这个
问题
?
答:
这是由于零线没有良好接地
,需要将零线接地处理。零线带电为没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。这时零线没有良好接地,未能形成回路;用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线没有良好接地,需要进行接地处理。零线电位多少与三...
用电笔测,灯头里发现
火线
端有
220v
电压,
零线
端有
110v
电...
答:
用电笔测,灯头里发现火线端有220v电压,零线端有110v电压,这是怎么回事?
零线断了或某个接头接触不良
,用电端接有小功率负载(比如小功率的节能灯、充电器等)就会造成零线带电。如果灯头装上灯泡之后发光正常,那
我测出来
零线
的电压是
110v火线是220v
不能用,这
是什么
原因,我后来把地线...
答:
是
零线
断线。 。 请记住“一相断可引起两相有电”,就是针对零线断线故障的口诀。 零线接到地线是不行的,易引起用电器外壳带电,易造成触电事故。
用试电笔测
火线22
o伏,测
零线11
O伏,但电器照常工作,请问正常吗?_百度...
答:
如果就是普通电工使用的试电笔工具,那么是无法检测出电压高低数值的。如果属于电子万用试电笔,则在测量电压模式下可以检测电压的高低数值。如果
火线
电压值为
220V
,而
零线
电压为
110V
,是不正常的。要么是电线质量不合格,或者是电器质量不合格。
为什么
火地电压是
220V
,零地电压是
110V
答:
大地一般被认为是绝对零电势的,但是
零线
(也就是三相交流电的中线)不一定是零电势的,如果火地电压是
220V
,那说明
火线
的电势是220V;如果零地电压是110V,那么说明零线也是有
110V的
电势的.这可能是你的零线没有接地,然后零线的另外一端(指的是你测电压的前端)接触不良,以至接触不良的地方有负载产生,导致...
...不过不大一样,
火线是220v零线110v
地0v在插座上位置也对,用电笔测...
答:
1、根据你的描述,你测试的电压应该是以地线为基准的,也就是相对地线,
火线
电压为
220V
,
零线
电压为
110V
,单从这些数据是无法判断其是否正常。2、电笔测火线亮,仅能代表火线测试点通过人体到大地有一定电流,也就是说测试点相对大地之间有一定的电势差(电压),但无法体现其是否为220V左右。3、电笔测零线...
...用数字电笔测试,在电器的外部电压
110v
,
零线
电压110v,
火线220v
...
答:
电器外壳都带
110V的
电了,肯定不正常,设备漏电了,地线没接好的可能性最大,以前的老房子很多存在偷工减料,没有安全可靠的接地,并且你的设备应该也有
问题
,不然
怎么
这么大的漏电呢?
插座故障,测电笔测后
火线220v
,
零线110v
,请问如何解决?
答:
一般
零线
断路才会发生零线带110伏以上的电压,仔细检查一下,看零线断在插座哪个个地方,往这跟零线测,当测得零线没有电压时,就是断路点