22问答网
所有问题
当前搜索:
炉膛负压变送器安装示意图
燃煤锅
炉膛负压示意图
答:
如何示意?这个
炉膛负压
就是接在炉膛上的一个引压管,将炉膛内的气压传递到控制室内的
变送器
或控制柜内的膜盒式负压表,从而利用模拟量信号或开关量信号达到监控的目的。炉膛负压代表的是炉膛内的通风平衡,是一个很小的量的,一般在几个毫米水柱。
电容式
变送器
的分类
答:
1、电容式
变送器
主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、差压、
负压
、高静压、液位和绝对压力等参数,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。2、电容式变送器包括GP型(表压力)、DP型(差压)、DR型(微差压)、AP型(绝对压力)、HP型(高静压)、LT型(法兰式液位变送器)、DP/GP型(远传差压/压力变送...
锅炉测量
炉膛
压力的差压
变送器
,导压管应该接在正压侧还是
负压
侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下锅炉
炉膛
的情况,锅炉的炉膛一般都是
负压
的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用差压
变送器
测量压力的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧!
炉膛负压
值怎么通过仪表测量
答:
炉膛负压
值通过仪表测量:炉膛负压表主要分布在加热炉烟道挡板前后、炉膛对流室附近、加热炉上部,中部、底部、采用微差压
变送器
进行测量,测量值理论上应该是从上到下逐渐变大,但现在取压方式使用一个周期或更短时间就会出现异常波动。
我想测
炉膛
上的压力,有谁接触过这方面的压力
变送器
,可否提供型号,稳定...
答:
炉膛应该有炉膛压力和
炉膛负压
之分。在现场运用中,因为炉膛是比较重要的测点,还有就是温度比较高,所以在选用压力
变送器
的时候就要考虑温度的问题,建议选用电容式的压力,因为电容式的比扩散硅在温漂的优势要强.我们家有两款可供选择WNK3051GP或WNK430A,精度是0.1%。 如有疑问欢迎致电 0551-...
锅炉的知识
答:
③ 调节引风量与送风量相配合,以保证炉膛压力不变。 燃烧调节系统一般有三个被调参数,汽压p、烟气含氧量a和
炉膛负压
pt。一般有3个调节量,他们是燃料量M,送风量F和引风量Y。燃烧调节系统的调节对象对于燃料量,根据燃料种类的不同可能是炉排电机,也可能是燃料阀。对于送风量和引风量一般是挡板执行机构或变频器。
炉膛
差压
变送器
正负极可以随便接吗?
答:
炉膛
差压的量程一般是正的量程,比如0~3000pa。这就要考虑如何让
变送器
显示正值,因为炉膛出口一般为
负压
,燃烧室上部压力一般为正压,这时变送器正压侧接燃烧室上部压力,负压则接炉膛出口压力。如果反着接的话你的变送器量程也要设0~-3000PA,你变送器表头将显示负值。
锅炉风压
变送器安装
位置如何选取
答:
1、 一次风速测量用的(磨出口)微差压
变送器
一次管压力变送器 2、二次风速测量用的(磨出口)微差压变送器 二次管压力变送器 3、磨入口风量测量用的微差压变送器 4、
炉膛
压力变送器 等等 因为被测对象介质含有粉尘甚至煤粉,所以取压装置出来以后的引压管最好有一定尺寸的爬升,所以变送器...
怎么测量
炉膛
压力
答:
从
炉膛
中上方垂直引根管出来,加一段长铜管把温度降到常温,接上压力
变送器
就能测量了,一般压力变送器输出是4-20毫安或0-5伏信号,可以通过PLC和人机界面把压力值显示出来。
什么是
炉膛
差压?炉膛差压高低对锅炉出力有何影响?
答:
炉膛
差压是一个反映炉膛内固体物料浓度的参数。炉膛差压可以用来表征流化床上部悬浮段物料浓度的量。一定的物料浓度对应一定的炉膛差压,对于同一种煤种,物料浓度增加,炉膛差压值越大,对炉膛上部蒸发受热面传热强度越大,锅炉出力越强,反之,锅炉出力越弱。炉膛差压与锅炉循环量成正比,因锅炉循环量越大...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
炉膛负压接高压侧还是低压测
负压变送器接l还是h
差压变送器高压侧和低压侧
水压力变送器安装示意图
差压变送器接管示意图
风压变送器安装实图
压力变送器冷凝罐正确安装图
锅炉压力变送器现场安装图
压力变送器二阀组安装图