22问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道和电缆桥架安全距离
燃气管道与
电力管道交叉
安全距离
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米
。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热...
燃气管道与
电力管道交叉
安全距离
答:
燃气管道与电力管道的安全交叉距离规定严格。根据GB50303标准,
埋地电缆与燃气或易燃液体管道平行或交叉的最小净距为1米
,而在设计无特殊要求时,电缆桥架与管道的净距应小于0.5米。电缆隧道和电缆沟道中,严禁有燃气、油管穿越,且电缆与热力管道需要保持足够的间距。在电缆密集区域,热力管道、油气管道等...
燃气管道与
电力管道
安全距离
要求?
答:
水平距离:在地下或墙内交叉时,燃气管道和电力管道之间应保持一定的水平距离,
通常要求在300mm以上
。垂直距离:当燃气管道和电力管道垂直交叉时,也需要保持一定的安全距离。具体的要求取决于地区的规定,通常要求在500mm以上。隔离措施:在燃气管道和电力管道交叉的地方,需要采取隔离措施,如使用隔离板或隔...
电缆与
架空
燃气管道
之间的最小
安全距离
是多少
答:
架空燃气管道与电力电缆的最小垂直安全距离是,
电压小于3kV以下的架空电力线是1.5米 ,电压在3~10kV的架空电力线是3.0米
,电压在35~66kV的架空电力线是4.0米 ,详细参见国标GB 50028-2020表6.3.15。
10kV高压
电缆桥架
架空敷设
距离
架空
煤气管道
的距离是多少?
答:
《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》上规定:架空煤气管道与电缆管的最小水平净距在一般情况下为不小于1米
。GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》规定:交叉敷设的管道与线缆的间距不小于0.5m。
天然气
设备能不能直接用
桥架
答:
天然气设备不能直接用桥架。天然气设备直接用桥架安装规则不容许,
安全
隐患多,可把桥架作支撑,并做好接地。根据查询相关资料信息得知
燃气管道与电缆桥架
垂直
距离
应该在一米以上,燃气管道属于易燃管道,与强电电缆的桥架必须保持一定的距离,勉强电产生火花会危及燃气管道。
电气安装380v电源
桥架
离液化汽
管道
应相隔多少米
答:
电缆桥架
与液化气管道
距离
,要看液化气管道压力等级而定。一般室外
燃气管道和电缆
水平间距为0.5~1.5m。如果距离不够,也可以在燃气管道上加装套管,或者砌管沟。
燃气管道与
电力管道交叉
安全距离
答:
GB50303中12.2.1第5条规定
电缆桥架
应敷设在易燃易爆气体
管道
的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求: 在电缆隧道
和电缆
沟道中,严禁有可
燃气
、油
管路
穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的
距离
,控制电缆、动力电缆与热力管道平行 在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得...
空压
管道
可以在强电
桥架
上方吗?
答:
参考:城镇燃气设计规范中的规定,只要
距离
大于25CM是可以的,燃气管道都可以,空气管道应该是没问题的。表7.2.26
燃气管道和
电气设备、相邻管道之间的净距 电气设备 管道和设备: 明装的绝缘
电线
或
电缆
与燃气管道的净距(cm):平行敷设 :25 ...
建筑水管
与电线管
最小间距是多少
答:
1、水管
与电线管距离
不小于55mm 水管与电源,
燃气管
间的距离必须大于等于55mm,以防各种线管互相干扰。2、冷热水管距离为10-15cm 冷热水管的距离不能靠的太近,水管之间的距离必须为10-15cm,按照左热右冷,上热下冷的规范铺设,而且冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
燃气管道距离电气桥架多少米
电缆桥架与煤气管道距离规范
电缆与燃气管道交叉安全距离
桥架与天然气管道距离规范
高压电缆与燃气管道距离
室外燃气管道与电线距离
电缆线离燃气管道多远
电缆燃气规范要求