22问答网
所有问题
当前搜索:
独立基础承台钢筋需要弯锚吗
请问
独立
柱
承台钢筋需要弯钩吗
答:
不需要
。当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的弯钩。独立成台柱子的梁必须在承台底部进行弯锚15D。如果建筑不是抗震设计的话,那么它的钢筋只需要弯锚12D。热轧光圆直线钢...
独立基础钢筋
末端是如何
弯钩
的?
答:
基础内钢筋末端要弯钩
。因为独立基础不能称独立基础承台,承台下有桩者才称矩形承台、三桩承台、四桩承台。承台基础不存在取0.9D的情况。当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180...
独立
柱坚筋在
承台
内
锚固
多长,都
要弯锚吗
答:
独立柱承台钢筋需要弯钩
。承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将...
基础
梁进入
承台
端部
钢筋锚固
是否做
弯钩
,如果达到直锚长度可否不做弯钩...
答:
除设计图中明确要求的以外,没有规定基础梁进入承台端部的钢筋必须做弯钩
。如达到直锚长度即可不做弯钩。
请问
独立
柱
承台钢筋需要弯钩吗
?
答:
独立柱承台钢筋需要弯钩
。承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将...
最新规范
独立基础
柱子伸入
承台
达到一个锚固长度还
必须弯锚固吗
答:
需要。根据最新国家标准《GB50017-2017》中的规定,如果
独立基础
柱子伸入
承台
,其锚固长度必须达到规定的一定数值后,仍需要进行弯曲锚固。独立基础柱子的锚固长度和
弯锚固
的设计应当由专业结构设计机构进行,并遵循相关规范。
无桩的
独立基础承台要不要弯锚
钩?
答:
无桩的
独立基础钢筋
是不
需要弯锚
勾的 当截面尺寸大于等于2500时钢筋还可以缩短为0.9交叉布置。
独立基础承台
取0.9D
要弯锚钩吗
答:
独立基础底板
钢筋
长度取0.9D不
需要弯锚
钩。如果设计是HPB300级钢筋,钢筋端部需做180度弯钩。题干问的问题应该是:独立基础底板钢筋长度取0.9D
要弯锚钩吗
?而不应该是
独立基础承台
,因为独立基础不能称独立基础承台,承台下有桩者才称矩形承台、三桩承台、四桩承台……。
承台基础
不存在取0.9D的...
承台
上部
钢筋
(非钢筋笼)到底
要不要弯锚
?
答:
楼主的理解非常正确,
承台
上部的
钢筋
的确是构造筋。它的向下
弯钩
应在
基础
梁(板)的下底部。如此设计有利于施工时确定该构造筋的架立位置。方便混凝土的浇筑。
基础承台
底部
钢筋
末端应上弯90度吗
答:
柱下
独立
桩基
承台
底部
钢筋锚固
长度自桩内侧算起(直段长度),方桩不应小于35d;圆桩不应小于35d+0.1D肘,可不弯折;当不满足时应将钢筋上
弯
折,此时水平段(直段长度)的长度方桩不应小于25d,圆桩不应小于25d+0.1D(D为圆桩),弯折长度不应小于10d。参考资料:16G101-3(替代11G101-3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
承台下部钢筋弯锚是多少
独基上部钢筋用弯吗
柱筋深入承台基础需要折弯吗
独立承台钢筋需要弯钩吗
独立承台双层钢筋需要弯锚吗
独立基础配筋是否需要弯锚
独立基础柱头钢筋需要弯锚不
独立基础筏板钢筋需要锚弯吗
独立基础顶部钢筋需要弯锚固