独立基础柱子弯钩长度
独立柱基础
竖向钢筋的
弯钩长度
有没有规范规定
答:
竖直长度≥0.8LaE(la)
弯钩长度
为6d且≥150。
独立基础柱
筋锚固
弯钩长度
答:
不小于6d或60毫米
。柱筋锚固弯钩长度的大小直接影响到基础的稳定性和承载能力,在实际设计中,不小于6d或60毫米的柱筋锚固弯钩长度可以确保结构的稳定性和安全性。
独立基础
钢筋末端是如何
弯钩
的?
答:
当
独立基础
底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的弯钩。竖直长度≥0.5LaE(la)
弯钩长度
为12d且≥150。竖直长度≥0.6LaE(la)弯钩长度为10d且≥150。竖直长度≥0.7LaE(la)弯钩长...
钢筋
弯钩长度
的相关规范
答:
钢筋弯钩长度规范是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)局部修订的条文,自发布之日起实施。
桩基承台基础钢筋的弯锚长度:10d
。竖直长度20d,弯钩长度为35d减去竖直长度且150,适用于柱插筋在桩基独立承台中锚固。弯钩长度,非抗震构件(如次梁),拉筋.箍筋末端135度弯钩,平直段5d,抗震构件...
独立柱基础
竖向钢筋的
弯钩长度
有没有规范规定
答:
弯钩
的平直部分
长度
应符合设计要求。起钢筋的弯起角度有30°、45°、60°三种,其弯起增加值是指钢筋斜长与水平投影长度之间的差值。当设计无具体要求时,弯钩的平直部分长度,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构构件箍筋弯钩的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。
钢筋混凝土
独立基础柱
钢筋锚固
长度
是多少少?
答:
C30,抗震等级为三级,取37d锚固,20主筋,锚固
长度
由混凝土表面算起吗?
弯钩
应多长? 答:
柱
四角插筋伸至底板钢筋网上,不应按你问来施工(弯钩应15d)。其他钢筋满足锚固长度LaE(La)。按你问钢筋种类应该是:HRB400,则锚固值是37d。37d=37×20=740mm,锚固长度由混凝土表面算起下...
请问
独立柱
承台钢筋需要
弯钩
吗?
答:
独立柱
承台钢筋需要
弯钩
。承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。纵向钢筋锚固
长度
自边桩内侧(当为圆桩时,应将...
承台钢筋
弯钩长度
按什么规范
答:
直锚部分加上弯锚段长度应为1.7倍的梁有效长度(lae)。对于柱或剪力墙的约束边缘构件,以及构造边缘构件的角部钢筋,底层必须确保锚入
独立基础
或承台底部,
弯钩长度
固定为150d,其余部分直锚长度则需要满足lae。总的来说,钢筋弯钩长度的确定需根据结构类型和抗震等级的具体要求来执行。
独立基础柱
在基础梁上部插筋底部柱还需要
弯钩
吗?
答:
需要设置
弯钩
的,一般弯钩的
长度
为150毫米,具体详细做法查看
独立基础
剖面图。
独立基础
钢筋计算规则独立基础钢筋计算公式
答:
如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0左(右)锚固长度=支座宽-保护层+梁高-保护层(保:为
柱的
保护层)三、板钢筋1.板底受力筋单根长度=净跨长+左伸长度+右伸长度+
弯钩长度
*2板面受力筋单根长度=净跨长+锚固长度*2板底受力筋根数=板面受力筋根数=分布范围/板筋间距+1伸出长度:端支座为...