22问答网
所有问题
当前搜索:
现浇箱梁满堂支架方案
主线高架桥
梁现浇
连续
箱梁满堂支架方案
?
答:
主线高架桥
梁现浇
连续
箱梁满堂支架方案
内容介绍第二节、工程概况浦东国际机场北通道作为中环线向东延伸线,是上海市东南部的一条东西向高速公路,是连接中环线和上海浦东国际机场间的快速通道,全长15.6km。浦东国际机场北通道新建工程西起申江路,东至浦东国际机场主进场路,道路分为高架道路和地面道路。其...
现浇箱梁满堂支架
如何搭设?
答:
剪力撑与碗扣支架立杆、水平杆相交处,设置转扣使构件连接紧密
。支架安装完毕后,应由测量人员对支架托顶进行高程复测,确保误差在设计及规范容许范围之内。支架搭设的施工程序如下:1、测量放样 测量人员用全站仪放出箱梁在地基上的竖向投影线,并用白灰撒上标志线,现场技术员根据投影线定出单幅箱梁的...
现浇箱梁
施工
方案
是什么?
答:
按设计方案采用满堂支架现浇施工,施工时左右幅分幅前后进行
。在支架基础施工完成后,对箱梁支架进行放样,确定其平面位置,在架设时按预先确定的位置,竖向钢管平面纵横间距为80cm×80cm,腹板处支撑纵横间距加密为40cm×40cm,墩四周的纵横间距同样加密为40cm×40cm.为了增加支架的整体性对于每根竖向钢管用纵横钢管水平相...
现浇
连续
箱梁满堂支架
计算公式
答:
回答:
现浇
连续
箱梁满堂支架
受力计算方法 : 箱梁脚手架计算 一、荷载: 1.桥梁自重:以11米标准箱梁控制,其余脚手架均按此布置。 (一)腹板未变宽段(标准段): (1)箱体(不包括翼板)每延米砼数量 V=1.8×0.4×3+7×0.2+7×0.3 = 5.66m3/m 重量q=5.66×2.5×1.0=14.1T(141KN) (2)每延米腹...
现浇箱梁支架
地基与基础处理方法?
答:
现浇箱梁支架地基与基础处理?①.当采用满堂支架施工方案时,
必须对支架范围内的泥浆池进行彻底清理和换填
;原地面处理采用清除杂草、地基触探、回填碎石类土进行分层碾压、高出原地表30cm以上,最后在其上铺筑20cm厚的水泥稳定土垫层。并在周边开挖排水沟、覆盖塑料布防止雨水侵蚀。②.当采用临时墩支架施工...
工程技术知识:
满堂支架现浇
混凝土连续
箱梁
支架搭设的要点?
答:
满堂支架现浇
混凝土连续
箱梁
支架搭设的要点有哪些?中达咨询带来关于满堂支架现浇混凝土连续箱梁支架搭设的要点的介绍,希望可以给大家带来帮助。严格按照施工
方案
进行支架搭设,并对支架顶标高进行控制。支架和底模铺设后,在模板上布点,测量标高准备进行预压沉降观测。支架应根据设计或技术规范的要求进行预压...
大跨度
现浇
连续
箱梁支架
施工技术?
答:
拆除
支架
要自上而下,通过梁体预先留好的吊孔逐步进行。9 结语梁桥就地现浇施工是一种较为普遍的施工方法,其支架结构形式十分丰富,施工时一定要因地制宜,严格筛选,选取合理的支架结构和合理的支架安装及拆卸方式,保证施工安全和施工质量。通过对上述因素的综合考虑,芝山特大桥连续
现浇箱梁
施工取得了良好效果。最终线型...
满堂支架现浇梁
支架施工应控制哪些方面
答:
⑤为防止
现浇箱梁
混凝土浇注过程中边腹板侧模胀模而产生斜撑钢管和翼缘板下
支架
移位,需在翼缘板支架上设置斜拉钢管,斜拉钢管要深入底板下支架至少3根站杆,每隔一排设置一道,与站杆相交部位均要用扣件连接,且与水平横杆的夹角为30°。⑥支架高度高于5m的需要设置水平剪刀撑,水平剪刀撑间距不大于5m。
桥梁施工
满堂支架
的安全施工
方案
答:
四、主要施工技术
方案现浇
采用
满堂支架现浇
法施工,其施工工序为:地基加固→测量放线定位→搭设支架→立底模→预压→底模调整→立外模→绑扎底板、腹板钢筋→内模安装→顶板钢筋绑扎→浇注混凝土→养护→落架拆模。1、地基加固清除表层,整平,采用8%灰土换填,用压路机碾压密实,并配合小型打夯机对基坑周边进行加密...
现浇箱梁
施工
支架方案
有几种,能具体说明其优缺点么??
答:
1:、
满堂支架
,适用于地基较好的地方。2、钢管、型钢、贝雷架组合,适用于地基相对较差的地方。3、牛腿、贝雷架组合,适用于水上或高空施工。4、移动模架,适用于大批量、制式大体积
箱梁
施工、
1