电力中的安全距离和带电距离
...
与
“人员工作中与配电设备
带电
部分
的安全距离
”要怎么理解
答:
当
安全距离
大于上列数值且又小于第一种安全距离数值时,在工作地点和
带电
部分之间加装牢固可靠的遮拦后,允许在该带电部分不停电的情况下进行工作。但是,如带电导体在检修人员的后侧或两侧,即使大于第一种安全距离,亦应将该带电设备停电。
电力安全距离
国家标准
答:
根据我国有关法律对电力安全距离作出的规定《电力建设安全工作规程》表明,
电力安全
的国家标准是:1、500千伏的电力线路
的安全距离
是5m;2、220千伏的电力线路的安全距离是3m;3、110千伏的电力线路的安全距离是1.5m;4、35千伏的电力线路的安全距离是1m;5、10千伏的电力线路的安全距离是0.7m。为了防止...
电力安全
注意事项
答:
1、海拔500m以下,500kV线路
带电
作业
安全距离
3.2m,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500m~1000m时,500kV取3.4m 2、330kV线路带电作业安全距离为2.2m。 3、 750kV安全距离,其中海拔1000m以下为5.2m,海拔2000m以下为5.6m。 4、1000kV安全距离,,边相为6.0m,中相为6.8m
电力安全
注意事项二、进入电缆隧时的...
电气
安全距离
标准是多少米?
答:
安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指
带电
体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV
电力
线路与居民区及工矿企业地区
的安全距离
为6.5米;...
电气
安全距离
国家标准
答:
法律分析:1、500千伏的
电力
线路
的安全距离
是5m;2、220千伏的电力线路的安全距离是3m;3、110千伏的电力线路的安全距离是1.5m;4、35千伏的电力线路的安全距离是1m;5、10千伏的电力线路的安全距离是0.7m。与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与...
...包括多高的电压国标对其规定
的安全距离和
爬
电距离
。谢谢了。_百度知...
答:
安全距离:10KV
电力
线路与居民区及工矿企业地区
的安全距离
为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米...
带电安全距离
是多少?
答:
对于交流电压的最小
安全距离
:10KV及以下—0.70米;20、35KV—1.00米;63(66)110KV—1.50米;220KV—3.00米;330KV—4.00米;500KV—5.00米;750kV—6.0米;1000KV—7.00米。对于直流电压的最小安全距离要求:±50kV—1.5米;±500kV—6.8米;±660kV—9.0米;±800kV—10.1...
电力安全距离
标准是多少?
答:
一、交流电压的最小
安全距离
:10KV及以下的最小安全距离是0.70米 20、35KV的最小安全距离是1.00米 63(66)110KV的最小安全距离是1.50米 220KV的最小安全距离是3.00米 330KV 的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750kV的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7...
在邻近或交叉其他
电力
线工作
的安全距离
:10KV、35KV、110KV、220KV、500...
答:
500kV距离5米。
安全间距
是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体
与带电
体之问保持的一定
安全距离
,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近带电体造成事故;防止电气短路事故、过电压放电和火灾事故;便于操作。
工厂
供电中
设备不停电
的安全距离
答:
10kV及以下不停电电
的安全距离
是0.7米;35kV及以下不停电电的安全距离是1.0米;110kV及以下不停电电的安全距离是1.5米;220kV及以下不停电电的安全距离是3.0米;330kV及以下不停电电的安全距离是4.0米;500kV及以下不停电电的安全距离是5.0米;...