22问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器安装要注意哪些问题
电力变压器安装
有
哪些注意
事项
答:
3、加强用电负荷的测量
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 4、
避免在配电变压器上安装低压计量箱
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内...
变压器安装要注意问题
?
答:
1、
变压器安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km
。2、
变压器室要避开易燃、易爆场所
,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要
考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便
。4、
变压器安装位置需要预留一定的空间
,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
电力变压器安装
工程质量的控制要点?
答:
1.变压器及其附件的规格、质量必须符合设计要求
,电力变压器及其附件的试验调整和器具检查结果必须符合施工规范规定。2.并列运行的变压器必须符合并运行的三个条件:
变比相等、阻抗电压相等、接线组别相同
。3.
高、低压瓷件表面严禁有裂纹缺陷和瓷釉损坏
等缺陷。
4.应注意的质量问题
。5.应按国家标准图安装在有...
变电站电气设备
安装工程
技术要点?
答:
1.1变电站的变压器的底座出现问题
电气设备安装的过程中最为常见的问题是变压器的底座不匹配
,在我国的变电站内,一般变压器是安装于钢座之上,与地面隔离,不仅可有效保证变压器的稳定,同时也可确保变压器的运行安全。然而在实际的安装过程中,由于变压器的基础螺栓位置较易发生变动,使得中心位置漂移,造成...
电力变压器安装
规范
答:
⑥分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm),切换装置位置指示正确,转轴操作均匀灵活
。⑦有载调压装置一定要严格按照厂家说明书执行。⑧器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧固,法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致。⑨套管外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位在油面线上,无渗漏。均压...
110kv
变压器的安装
及运行中
的注意
事项
答:
关键词:110kv
变压器
;
安装
及运行;
注意
事项 1变压器主体安装前的检查 在对变压器内部检查前,要配好油管路和抽空管路,管件最好是用不镀锌的无缝钢管,管内部要进行除锈涂漆处理,使用前用热变压器油冲洗干净。检查主体是否受潮。带油运输的产品,检查油箱密封情况。化验箱底油样,并检测线圈的绝缘电阻等,当油的...
250kw的用电量
需要
多大
的变压器
答:
5KW。2、根据《
电力
工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷
供电的
单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3、如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。4、如果三相不平衡,也要相应加大变压器容量。
落地
变压器安装
规定
答:
法律分析:(1)杆架式
变压器应
装设在接近负载中心的地方,使低压
供电
线路的线路功率损耗和线路电压降减小。一般将变压器台设在用电量较大的单位附近,同时还应保证最远用电设备的电压降在允许范围内。装设地点应便于维修,并要避免
安装
在转角杆和分支杆等装杆复杂的地方。(2)变压器外廓离可燃性建筑...
电力变压器
是如何
安装
与检测的
答:
一、
电力变压器安装
(一)设备及材料准备
变压器应
装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名,额定容量、一二次额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗、电压及接线组别等技术数据。变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。螺栓:除地...
电力变压器
是变配电站的核心设备,请简述电力变压器运行有
哪些
安全要求...
答:
1、合理选址 变压器安全运行,需要有良好的外部环境。其
安装
选址要避免低洼、潮湿、高温、灰尘和腐蚀性气体的影响,尽量选择自然通风良好的地方,以提高散热条件和避免易燃易爆气体的影响。2、合理选择
变压器的
保护方式 在
电力
系统中,继电保护应具有可靠性、快速性、灵敏性和选择性。变压器是
电网
中主要元件...