22问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器连接组别
变压器
的联结
组别
是什么意思?
答:
YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。
变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法
。在绕组联结中常用大写字母A、B、C表示高压绕组首端,用X、Y、Z表示其末端;用小写字母a、b、c表示低压绕组首端,x、y、z表示...
变压器连接组别
是什么意思??
答:
变压器连接组别是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕的同一相的高低压绕组
。在变压器的联接组别中
“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线
,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。变压器的联接组别的表...
连接组别
号YNd11与Yd11的区别
答:
连接组别的表示方法简洁明了:
大写字母Y(或Yn)表示高压侧星形接线,n表示带中性线,小写字母d表示低压侧三角形接线
。数字11表示二者的相位差,即一次侧线电压滞后或超前二次侧330度。这种组合方式代表了变压器的电气特性,影响着系统的运行效率和安全性。理解变压器的连接组别对于电力系统和可控整流电路至...
三相
变压器连接组别
有几种
答:
目前我国标准变压器的接线组别有三种:Y/Yn-12(y,Yn0)
,一般用于容量不大的(不超过1600KVA)配电变压器和变电所内销变压器,供动力和照明负载。Y/△-11(y,d11)用于中等容量、电压为10KV或35KV电网及电厂中的厂用变压器。Yn/△-11(YN,d11)一般用于110KV及以上电力系统中。通过上面的三种连接组别...
什么是
变压器
的
连接
组?
答:
三相变压器连接组指三相变压器一、二次绕组线电压之间的夹角
,用时钟法表示。三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。
什么是
变压器的接线组别
答:
就叫变压器的组别。我们知道,相位关系就是角度关系。而变压器一、二次侧各量的相位差都是30度的倍数,于是人们就用同样有30度倍数关系的时钟指针关系,来形象地说明
变压器的接线组别
,这就是我们常说的变压器的0点接线或11点接线。用时钟表示组别,叫“时钟表示法”。
变压器连接组别
、短路阻抗的选取
答:
联结
组别
号,如同
变压器
绕组间的通讯密码,它以独特的时钟符号表示,由字母和数字组合,字母“Y”、“D”和“Z”分别代表高压绕组的三角形、星形和曲折形
连接
,而数字0-11则揭示了线电势间的相位差,这个数字乘以30°,就是高低压边线电势的相对滞后角度。短路阻抗的选择并非易事,它与负载的功率因数、...
dyn11
变压器
什么意思
答:
再加上高低压侧中性点有接地和不接地两种方式,这就构成了
变压器连接组别
的所有要素。变压器是输配电的基础设备,广泛应用于工业、农业交通、城市社区等领域。我国在网运行的变压器约1700万台,总容量约110亿千伏安。变压器损耗约占输配电
电力
损耗的40%,具有较大节能潜力。
三相
变压器
的
连接组别
答:
三相变压器的连接组别
变压器的联接组别
的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线,小写字母表示二次侧(或副边)的接线。1、Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。2、数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二...
电力变压器的双绕组
电力变压器的接线组别
答:
三相
变压器
和三相变压器组可连接成星形、三角形、曲折形,在高压侧分别用Y、D、Z符号表示,在低压侧分别用y、d、z符号表示,有中性点引出时高压用YN、ZN符号表示,低压用yn、zn符号表示。根据三相绕组的不同接线组合,可有12种
接线组别
。但是为了制造及使用的方便,我国原规定了5种接线组别:Y,Yn0(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的连接组别如何理解
常见变压器接线组别
变压器连接组别
变压器的接线组别
绕组连接组别
变压器有几种标准连接组
三相变压器的连接组别
三相变压器组别
变压器的连接组别用以表明